00问答网
所有问题
当前搜索:
水准仪的i角值怎么算
...27.384m和27.273m,两者之间的距离为100m。
水准仪
安置
答:
不平行,向下,根据两个已知高程算出来高差,因为离A点很近,所以
I角
影响不大,主要是B点,根据A点的读数和高差算出来B点的理论读数,转动微动螺旋,使十字丝的中丝对准B点尺上理论读数,此时视准轴处于水平位置,而
水准
管气泡却偏离了中心。用拨针拨动校正螺丝,使偏离的气泡重新居中。此项校正工作...
中华人民共和国测绘行业标准:数字
水准仪
检定规程目录
答:
详细列出了对数字
水准仪的
计量性能指标,如分辨率、系统误差等,以保证其测量结果的精度。6. 检定方法 描述了进行检定的具体步骤和方法,确保操作的标准化和一致性。从附录A至附录L,提供了各个附加的检定记录和
计算
方法,涵盖了视距乘常数、CCD轴与视准轴一致性、电子
i角
等多个关键性能参数的检验。
为什么
水准仪测量
向下与直接往下测有一公分误差
答:
是算错了还是
I角
大,前后视距太大?这个数字太大了,严重超限 应尽量尽快更正过来 按照设计要求开挖到设计标高值 否则监理方面不好过关吧,还有以后的问题,比如第一层的标高
自动安平
水准仪
校正误差太大
答:
自动安平
水准仪
只要满足气泡不出圈就能满足补偿器工作范围,但是很多时候水准仪长途运输或者其它因素影响气泡会不准,这样就不能保证补偿器正常工作,所以建议整平仪器后旋转180°检查气泡,不出圈才可以测量放线。影响自动安平水准仪最大的就是
i角
误差,消除i角误差最有效的方法是校正十字丝,方法如下:在...
精密
水准测量
中两水准标尺零点差通过什么措施消除或减弱
答:
1、仪器误差 1、视准轴与水准管轴平行误差:
i角
:视准轴与水准管轴竖直面投影夹角 通前视距差相等消除 2、水准尺误差 水准尺刻划准确尺变化、弯曲等影响都影响
水准测量
精度水准尺必须经检验才能使用水准尺零点差:水准尺零点与底面应重合由于使用磨损制造关系零点尺底能致 测段使测站数偶数予消除 二、...
为什么把
水准仪
安置爱距离前、后两根尺子大致相等的地方
答:
把
水准仪
安置在距离前、后两根尺子大致相等的地方,可以有效的抵消地球曲率和仪器
i角
引起的误差。
水准仪测量
为什么尽量保证前后视距相等
答:
为了减少因仪器
i角
引起的误差。你想呀,仪器我们看着是架平了,但是视线不会完全水平和水平总有一个角度,距离越远引起的高程差越大。距离尽量相等,总前后视距差不超过一定数值。这样测出的高程精确度才能保证。