00问答网
所有问题
当前搜索:
水池水位
消防
水池
的
水位
如何确定?
答:
1、消防
水池
应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
消防水箱及
水池
的
水位
是怎么报警的
答:
1. 根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.7.7条文说明,溢流
水位
设定应高于报警水位。若将二者设置为相同,则可能在水溢出后才触发报警,此时灾害可能已经发生。2. 常见的水位报警装置包括:- 浮球限位装置:通过在游泳池内设置浮球开关来控制水位。- 电子限位器:设备调试后放入水中,实现自动...
消防
水池
最低
水位
如何确定
答:
满足消防用水的最低用水量:根据设置场所的不同其设置要求也不同,但普遍应满足2-6小时用水需要,其
水位
高度需通过相应的池体积进行计算得出。可供消防车取水的最低水位:距离地平面不超过6米。
水池
800方正常
水位
量多少
答:
1.5m。一个800方的
水池
容量非常多,为保证安全,正常
水位
应该保持在1.5m。水位是指水体的自由水面高出固定基面以上的高程。
消防
水池
液位显示器怎么看呢?
答:
具体来说,消防
水池
液位显示器的看法可以分为以下几个方面:数字显示:如果消防水池液位显示器采用数字显示,那么只需要查看显示器上显示的数字即可得知
水位
高度。一般来说,数字显示器会显示水位的具体数值,例如 10m、20m、30m 等等。指示灯显示:如果消防水池液位显示器采用指示灯显示,那么需要根据指示灯的...
消防
水池
最低有效
水位
是指哪里的水位?
答:
淹没水泵的放气孔或高于水泵出水管中心线和水泵吸水喇叭口往上600mm或防止旋流器往上200mm。目前,对消防
水池
的最低有效
水位
主要有两种观点:观点一认为水池的最低有效水位应该淹没水泵的放气孔或高于水泵出水管中心线,满足全程自灌吸水的要求;观点二认为水泵吸水喇叭口往上600mm或防止旋流器往上200mm就是...
排水泵站进
水池水位
的规定?
答:
排水泵站进
水池水位
的规定具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。1、最高水位:取排水区建站后重现期10、年~20、年一遇的内涝水位。排区内有防洪要求的,应同时考虑其影响。2、设计水位:取由排水区设计排涝水位推算到站前的水位;对有集中调蓄区或与内排 站联合运行的泵站,取由调蓄区设计水位或...
自家蓄
水池
如何标注
水位
答:
标注自家蓄
水池
的
水位
可以采用以下几种方式:1、使用水平尺或测量工具:在蓄水池的内壁上固定一条水平尺或测量工具,并确保它垂直于地面,从而可以方便地读取水位高度。2、安装水位计或液位传感器:可以安装专门的水位计或液位传感器设备,通过电子显示屏或连接到手机APP的方式,实时显示蓄水池的水位高度。3...
地下消防
水池水位
每天下降多少正常
答:
50毫米。根据查询消防百事通可知,地下消防
水池水位
每天下降50毫米处于正常,最高报警水位应该在最高水位和溢流水位之间,最低报警水位低于最高水位50到100毫米比较合适。
消防
水池
各种
水位
是什么意思
答:
最高
水位
为室外消防用水量,正常水位为有效容量;溢流水位为设计水位+50mm。当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防
水池
的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水池满水试验规定
水池水位怎么测量
水池怎么知道水位多少
满水试验记录表
今日实时水情
水闸报水位
小池水位
长江实时水情查询
低水位如何抽干水池水