00问答网
所有问题
当前搜索:
水管与桥架交叉规范图集
桥架
能不能安装在
水管
下方,GB50303也没有说明,有的人说不能安装在水管...
答:
肯定不能安装在
水管
下方,且
水管与桥架交叉
安装时,在安装间距上也有最低距离要求限制,我们集团要求是尽量避免交叉,实在避免不了,间距不低于500mm 参考资料:建筑安装工程施工图集:电气工程
为什么电缆
桥架
不能安装在
水管
上?
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2002)第12章规定:
水管
如果安装在电缆
桥架
上方,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响电缆正常运行,甚至短路发生意外事故。民用建筑电气设计规范》8.10.10 电缆桥架与各种管道平行或
交叉
时,其最小净距...
水管
必须要走在
桥架
下方吗?哪本
规范
有规定?
答:
可以的 民用建筑电气设计
规范
》8.10.10 电缆桥架与各种管道平行或
交叉
时,其最小净距应符合本规范表8.5.7的规定。 表中规定:一般管道平行间距为0.4m、交叉间距为0.3m。12 电缆桥安装
和桥架
内电缆敷设 12.1 主控项目 12.1.1 金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)...
给水管道与
电缆
桥架
发生
交叉
的《
规范
》
答:
给水管道与
电缆
桥架
发生
交叉
的《
规范
》 上下平行排布的时候,一定要保证电在上,水在下,这是一般要求。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方...
桥架与水管交叉
安装
规范
答:
1.如果空间有限,达到要求后可以。2.必须要敷设在电气线槽(
桥架
)上方时要达到以下条件(限于
交叉
):线槽上皮与管道保温外侧下皮保证有效操作距离即线槽宽度法律依据:《中华人民共和国行业
标准
管理办法》第一条为加强行业标准的管理,确保行业标准的协调、统一,根据《中华人民共和国标准化法》
和
《中华...
地下室电力
桥架
在给
水管
下方且
交叉
安装是否符合
规范
要求
答:
符合要求,
水管
应在
桥架
下方是为了安全考虑,但如果是图纸设计或施工顺序或标高限制所造成的原因,只要保证在桥架上方的管道没有接头
和
阀门是可以与监理或甲方商量而通过验收的。施工时各专业避让规则:重力管道-通风管道-电气桥架-压力管道-电管 建筑物内桥架可以独立架设,也可以敷设在各种建(构)筑物和...
消防
水管与桥架
在
交叉
时能从桥架上方过吗?依据和
规范
是什么?
答:
桥架
安装根据建筑平面布置图,结合空调管线
和
电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免
交叉
,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱...
消防
水管与桥架
在
交叉
时能从桥架上方过吗?依据,
规范
是什么?帮帮忙,一 ...
答:
消防栓管道,消防喷淋管道
和电缆桥架
相互
交叉
安装:在施工中,有压管让无压管,小管让大管。消火栓和喷淋管道都是有压管,而且都是属于消防的,那么就自己公司内部解决就好了。当电缆桥架和消防管道交叉时,原则上是电缆避让。如果是给水和消防交叉时,一般是谁先做,后做的避让先做的。
水管
能安装在电缆
桥架
上么?
答:
电缆
桥架
不能安装在
水管
下面。水管应在桥架下方,是为了安全考虑,但只要采取可靠的防护措施,同时保证在桥架上方的管道没有接头
和
阀门,也可考虑。《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2002)第12章规定:水管如果安装在电缆桥架上方,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏...
地下室电力
桥架
在给
水管
下方且
交叉
安装是否符合
规范
要求
答:
根据《建筑电气设计
规范
》(GB50057)和《建筑给水排水设计规范》(GB50015)的规定,地下室电力
桥架和给水管道
应分别独立设置,不得
交叉
安装。这是为了避免电力设施与给水管道发生冲突,保障建筑物的安全和稳定运行。因此,地下室电力桥架在给水管下方且交叉安装不符合规范要求。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆桥架与水管交叉安装规范
水管在桥架上方规范
桥架和水管平行图片大全
桥架与配管怎么连接的图集
通气管可以上下翻弯吗
管线交叉垂直间距示意图
桥架支架安装图集国标
电缆桥架拐弯处吊架做法
桥架砖砌支墩规范图集