00问答网
所有问题
当前搜索:
水管试压规范
水管
打压标准,你了解吗?
答:
如果管段中间有附件,那分段长度也不应超过500米。不同材质的管道要分开
试压
。端头检查检查试压管段端头的牢固性和可靠性。试压时,支撑设施必须牢牢固定,阀门也不能用作封板。计量装置加压时,使用带计量装置的机械设备。这设备的精度不应低于1.5级,量程范围应为试验压力的1.3~1.5倍。表盘直径要大于150mm...
给水打压标准是多少
答:
法律分析:1、当水压实验静水压力为管道工作压力时,且试验压力不应低于0.8公斤;如管道工作压力小于0.8公斤,则水
压试
验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别...
室内
给水管道
水压试验应符合哪些
规范
?
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
水
压试
验合格标准是什么
答:
【法律分析】:按照国家相关施工
规范
,标准的水压试验应该是这样的:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(即6公斤);工程监理应派人参加水压试验的全过程,业主最好也在场。水压试验应按照下列步骤进行:将
试压
管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出;管道充满水后,进行...
排
水管
压力设计
规范
要求
答:
法律分析:给排
水管试压规范
:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002》 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍。法律依据:《中华人民共和国安全生产法》 第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产...
给水管道
打压标准
规范
是什么 给水管道打压标准规范到底是什么_百度知 ...
答:
给水管道
打压标准
规范
:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行...
给
水管
打压试验的标准是什么
答:
室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
家庭
水管
试验不合格?这些标准你必须知道!
答:
你家的
水管
试验是否合格?国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收
规范
》(GB50242/2002)对室内
给水管道
的水压试验有明确规定。本文将为你详细介绍这些标准,帮助你检查家庭用水安全。金属及复合管在试验压力下观察10分钟,压力降不应超过0.02MPa,再降压到工作压力,确保无渗漏才算合格。塑料管在试验压力下稳压...
水管试压规范
求水管试压规范1,家用压力多大2,保压时间多长 匿名
答:
测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如管道与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以
试压
,且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R
水管
测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全...
ppr
试压
验收国家
规范
答:
法律分析:冷
水管试压
压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于1MPa;热水管试验压力为工作压力的2倍,但不得小于1.5MPa。法律依据:《中华人民共和国标准化法》 第二条 本法所称标准(含标准样品),是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。标准包括国家标准、行业标准、地方标准...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
给水管道试压规范GB50268_2008
GB50235管道试压标准
水管打压规范要求
中水管道试压规范
pe给水管气压打压规范
水管打压试验标准
室内水管打压测试标准规范
市政给水管道打压试验规范
水管测压标准规范