00问答网
所有问题
当前搜索:
汽包水位差压变送器差压为零
测量
汽包水位
的
差压变送器
的现场调零或冲管后,能否立即投入自动调节...
答:
1)差压变送器调零时,
一般都关掉正、负压门,开启平衡门
。在操作过程中,有可能泄掉平衡容器正压侧的液柱,使差压减小,如果立即投入自动调节,会产生较大扰动,使给水调节阀大幅度变化。2)差压变送器冲管后,平衡容器正压侧的液柱很快被泄掉,差压减小,如果立即投入自动调节,也会产生较大扰动,使...
余热发电锅炉
汽包水位压差变送器
高位、低位怎么连接,那端接高位,那端...
答:
一般水侧管接高压侧,汽侧管接低压侧。输出设定可以更改,有两种方式:一种满水(
差压为0
)对应4MA(0%),另一种满水(
差压0
)对应20MA(100%)(反迁)。不过,有的
水位变送器
也有反接的,设置变送器也有所不同。接法要根据你的水位补偿公式来决定,不同的接法,水位补偿公式也不一样。实际...
关于
汽包水位差压变送器
液位无变化
答:
按现场情况来看,
如果不是导压管的问题,那么基本可判定是传感器损坏了
。当然,也不排除因为现场温度太低,造成变送器不工作,或者因为供电不足,变送器不工作。
汽包水位差压变送器
怎么工作的?
答:
因此,
差压变送器
的正压头由于平衡容器有恒定的水柱而维持不变,负压头则随着
汽包水位
的变化而变化。为了避免汽包水位变化时,影响平衡容器内水位变化,而影响汽包水位测量的准确性,容器的面积应足够大。
如何正确使用
差压变送器
测量
汽包水位
答:
2、
差压变送器
的安装位置应尽靠近取源部件,以减少导压管路的节数。3、在安装使用前,应按照差压变送器的校准规程进行校准,以确保测量的准确性。4、在使用过程中,应定期对差压变送器进行检查和维护,以确保其正常运行。5、在进行
汽包水位
测量时,应考虑到汽包压力的影响,并进行相应的补偿。
关于
汽包水位
测量方式的问题求教
答:
2.2 差压式水位计 根据液体静力学原理,通过测量变动水位和恒定水位之间的静压差,将差压值转换为水位值,再通过
差压变送器
将
汽包水位
转换为随水位连续变化的电信号,作为自动给水控制系统中的重要参数。实际应用中差压式水位计存在的问题是:测量锅炉汽包水位时,汽包压力变化使得“水位3 差压”的关系也...
锅炉
汽包
经常出现假液位,怎样解决才好
答:
工业锅炉能效测试工作中,蒸汽锅炉
水位
经常出现虚假水位。我认为可能性主要是水处理那边有问题,造成汽水共沸状态,造成虚假水位,导致水位不稳;再就是锅炉管结垢堵塞啥的。解决办法加强水处理,或者结垢的话更换管子
测
汽包水位差压变送器
量程为什么要负迁移?
答:
因为气相部分的蒸汽易形成冷凝液,导致负压侧的引压管附加一个静压力作用,故
差压变送器
需进行负迁移。
求教:如何进行锅炉
水位
保护实验!
答:
由于现代化
差压变送器
测量元件的位移很小,不会引起容器内水位的明显变化,因此一般情况下平衡容器内的容积为300-800ml以内就能完全保证
汽包水位
测量的准确性。由图2,差压式水位表差压和汽包水位之间的关系如下式所示:△p×l03=h*ρa-(a-h)*ρs-[h-(a-h)]*ρw=h(ρa-ρw)+(a-h)(ρw-ρs)…… ...
关于一个
汽包
液位测量的问题
答:
正迁移还是负迁移主要是看在你所要的测量零位时仪表的正负压室受压情况如果是正压需要正迁移反之亦然!
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
汽包差压水位变送器工作原理
汽包水位计缓慢投运
差压水位计突降
汽包水位计算原理
差压变送器测量锅炉汽包液位
压力变送器标0怎么办
压力变送器显示0是怎么办
压力传感器显示为零