测量用电流互感器的准确级
电流互感器的准确度等级
有哪些?
答:
电流互感器的有6个准确度级:0.1、0.2、0.5、1、3、5级
。在计量、测量类和保护类中,有不同的要求:1、计量测量类需要运行时精确测量,满足正常负荷下测量要求;计量、测量准确等级:0.1、0.2、0.5等。例如0.5级表示在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于0.5%。测量和计量仪表使用的电...
电流互感器的
精度
等级
是多少的?
答:
测量范围不同:0.2级电流互感器的测量范围通常在额定电流的1%-120%之间
,而0.2S电流互感器的测量范围通常在额定电流的5%-120%之间。应用场景不同:0.2级电流互感器通常用于需要高精度电流测量的场合,例如精密仪器、实验室等;而0.2S电流互感器通常用于需要测量瞬时电流的场合,例如短路保护、过载保护...
电流互感器的测量
精度有哪些
准确度等级
?
答:
测量用准确级分为0.1、0.2、0.5、1、3、5(特殊用途为0.2S、0.5S)
,每个精确级规定了相应的最大允许误差限值(比值差和相位差)。0.1、0.2、0.5、1、3、5字代表电流误差。保护用的电流互感器的标准准确级为
5P和10P
。P代表保护,表示该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误...
互感器的准确级
怎么表示?
答:
5P30 :5P表示是保护用互感器
,准确级次为5P级,就是当电流在额定准确限值一次电流下综合误差值为5%。30表示准确限值倍数为30倍,0.5为测量用电流互感器准确级次;
0.2S
为特殊用途互感器的准确级次。
电流互感器的
0.2S表示什么?
答:
测量用电流互感器的标准准确级为:0.1、0.2、0.5、1、3、5
;特殊用途的测量用电流互感器的标准准确级为:0.2S、0.5S;对于0.1、0.2、0.5和1级,在二次负载为额定负载的25%~100%之间的任一值时,其额定频率下的电流误差和相位差应不超过表12所列限制;对于0.2S和0.5S级,在二次负载...
电流互感器
精确
度等级
是如何规定的?
答:
0.1级以及更高的到特殊的S级一般都是实验室用,像1级3级以及更低的就不适合计量用了。因此经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在
测量
仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,
电流互感器的
工作状态接近短路。
什么是
电流互感器的准确级
答:
电流互感器的准确等级就是说的它的测量误差(精度),一般有0.2,0.5,1.0,
0.2S
,0.5S,5P,10P等。电流互感器准确等级的确定原理如下:电流互感器误差试验一般采用被测互感器与标准互感器进行比较,两互感器的二次电流差即为被测互感器误差。此种检验方法称比较法。标准互感器要求比被测互感器高出二...
电流互感器
按其
准确
度分为几级?
答:
电流互感器精度等级就是说的它的测量误差(精度),一般有0.2,0.5,1.0,
0.2S
,0.5S,5P,10P等。带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.2,0.5等一般就是测量线圈,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取...
电流互感器
中0.5级、0.5s级、0.2级各是什么意思?选型是要注意什么?_百 ...
答:
指的是精确度 一般来说
测量
选用0.5 计量选用0.2 也就是说在额定
电流
范围内测量值不超出
准确
值的正负0.5%。 像0.2, 0.5级都可以装计量表了,0.1级以及更高的到特殊的S级一般都是实验室用,像1级3级以及更低的一般就不适合计量用了。还有像高压的一个
互感器
有两个
等级
接头,这一般铭牌和说明上都有标识。按照《...
电流互感器的准确级
10P15/10P15/0.2/0.5是有四个二次绕组的意思吗?两个...
答:
10P15:保护级,当一次电流为额定电流15倍时,二次侧误差为10%;0.5:
测量级
;0.2:计量级,接计量用电能表。 mxy0922 | 发布于2012-05-21 举报| 评论 4 0 为您推荐: 电流互感器准确级含义 电流互感器的作用
电流互感器的准确级
电流互感器接线图 准确度 零序电流互感器 tps级电流互感器 互感器电...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器TYP准确级
电流互感器的精度
电流互感器的精度等级有哪些
电流互感器精度等级的含义
保护用和测量用的互感器等级
电流互感器误差范围
电流互感器准确级的定义
电流互感器精准度标准
电流互感器按准确度分为几级