消火栓井做法图集
各位高手,谁有
消火栓井
的
图集
啊?急急
答:
室内
消火栓图集
是04S202 室外消火栓施工参照图集01S201 阀门井参照05S502室外给水管道附属构筑物
室外地下式
消火栓
接合
井做法
图册编号?
答:
国家建筑标准设计
图集
给水排水 图集号:01S201
12s4-7室外
消火栓
用不用磊井
答:
12s4-7室外
消火栓
用磊井。室外
消火栓井
可参见给水排水标准
图集
《室外给水管道附属构筑物》(05S502),如果想省点钱,可以井外壁不抹灰,内壁抹灰,而且井盖必须是红色的。
2013s
图集
201页
消火栓
及
井
sa65|65——1.0
答:
13S201图集,这本图集一共只有65页。SA65/65的消火栓型号没有看到,只有看到SA100/65的地下式
消火栓图集
。你可以在网上找找这个图集
消火栓
安装规范
答:
消火栓安装规范如下:1、室外地下消火栓要砌筑
消火栓井
,室外地上消火栓应砌筑消火栓闸门井。在路面上,井盖上表面与路面相平,允许偏差为±5mm;无路面时,井盖应高出室外设计标高50mm,且应在井口周围以0.02的坡度向外做护坡。2、室外地下消火栓与主管连接的三通或者弯头下部带座和无座的,都应先稳固于...
消防阀门井套什么定额
答:
室外给水阀门井,
消火栓井
,直径800mm深1500mm,红砖砌井。怎么套定额? 一是可以借用市政定额中相关的检查井定额子目使用。二是根据图纸所标注的
做法
分别计算给水阀门井的墙壁砌体、抹灰、底、盖的工程量,然后再套建筑定额中相应的定额子目。市政项目(按市政定额)可以区分直径和深度按座套,厂区内的(...
消防管阀门井的尺寸
答:
市政给水管中阀门井120米设置一个最合适,理由如下: 给水检查井,主要是便于维修、抢修、调节流量等使用,所以,一般在支管与主管分支处应当设检查井,
消火栓井
及阀门:首先看消火栓设置的环境、位置、功能等。室外消火栓间距以前要求是150米,现在是120米,有的地方要求不能超过50米。因此应当首先明白工程...
室外
消火栓
离地面多高
答:
室外消防栓可分为地上式、地埋式和墙壁式消火栓。地上式消火栓是直接安装在地面上,其栓口距离地面高度为640毫米。地埋式消火栓是安装在地下
消防栓井
中,消火栓顶部和地面之间的距离不能超过400毫米。墙壁式消火栓是安装在墙面上,其栓口距离地面高度为1100毫米。 二、安装室外消防栓要注意什么 1、在安装时消防栓不能...
室外
消火栓
设置规范要求室外消火栓设置要求
答:
12、7.27.2.1 市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增置消防水鹤。13、当采用地下式室外消火栓,地下
消火栓井
的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。14、7.2.2 市政消火栓宜采用直径DN...
室外地上式
消火栓
安装高度设计未要求,按照规范要求栓口应与地面距离是...
答:
室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为 0.64m, 立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过 2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。室外地下式消火栓应安装在
消火栓井
内,消火栓井一般用 MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1m。井内应设爬梯以方便阀门的维修。消火栓与主管...