消火栓箱预留洞做法
消防栓箱
的
预留
高度及尺寸?
答:
预留
高度:从地面1.1米。尺寸:800 * 650 * 240。遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与
消火栓
接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关,把室内消火栓手轮顺开启方向旋开,即能进行喷水灭火。安装在建筑物...
后砌墙上消防
箱预留洞
漏留怎么办
答:
这个是在建筑定额的零星修补定额中的项目的,一般都是建筑方做的。
建筑
预留孔洞做法
及规范?
答:
建筑施工中一般的预留洞口为大于300的洞口,周边需要配加强筋
。具体加强筋的数量及规格,按照图纸设计操作就可以。其余的主要根据各专业施工图纸为准。一般的土建预留洞口:烟道、风管洞口、电梯呼叫盒、门窗洞口、强制排气孔、空调穿墙洞等专业预留洞口:桥架穿楼板洞、水管穿楼板及墙、消火栓洞口、配电箱预...
1800x700消防箱安装规范是什么?
答:
1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧
。2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm。3、 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm, 距箱后内表面为100mm, 允许偏差+5mm。4、室内消火栓箱的安...
墙砌好了怎么安装
消火栓箱
答:
用手持薄片砂轮切割机开孔,不要用猛力敲凿,开孔后尽快安装
消火栓
,不要隔夜。精心施工,一般是没有问题的。
砖墙
消防栓
半暗式安装
洞
是
预留
还是后打
答:
半明半暗式的
消火栓箱
在建筑砌体的时候是需要交底
预留洞口
的,不是后期开凿施工的,箱体顶部50mm左右需要增加承重过梁的
建筑施工图上要标注设备
预留洞
吗?
答:
设备预留洞,在建筑施工图上要表示出来,否则施工的时候万一没配合,砌墙的没把握好速度,封起来就又需要重新拆开,而且不表示出来各专业间管线会产生矛盾。建筑施工图纸中一般有
预留洞口
。建筑施工图纸中一般的预留洞口为大于300的洞口,其余的主要根据各专业施工图纸为准。我国国内对建筑施工图纸中表述的“...
室内消防管道安装规范
答:
5、消火栓箱体安装在轻质隔墙上时,应有加固措施。
箱式消火栓
的安装应栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙头带与消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折,挂在托盘或支架上 6、消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固
消火栓箱
,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装...
室内消防管道及设备安装工艺标准
答:
- 检查预埋件和
预留洞
是否准确。- 检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。- 要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。3. 操作工艺 3.1 工艺流程:安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→水流指示器、消防水泵、高位水喷洒分层干支管、
消火栓
及支管安装→箱...
室内消防管道及设备安装工艺?
答:
1.1.3
消火栓
箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。1.2主要机具:1.2.1套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,电焊机,电动试压泵等机械。1....
1