00问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋打压
消防喷淋
试压一般
打压
多少
答:
1. 通常情况下,
消防喷淋
管道的试压压力应不小于工作压力的1.5倍,对于工作压力小于1.0MPa的系统。2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试压压力应等于工作压力加上0.5MPa。3. 需要注意的是,对于试验压力有特定要求的情况,试验压力不应小于1.4MPa。
消防喷淋打压
规范要求
答:
1. 公共场所的
消防
水压标准一般为0.1MPa。2. 人员密集的场所要求水压达到0.13MPa。3. 其他场所的消防水压标准为0.07MPa。4. 公共消防栓的标准水压需根据水枪的充实水柱进行计算确定。5. 对于甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑以及层数超过4层的厂房或仓库,水压不应小于10.0m。6. 高层厂房或...
消防
管
打压
试验的标准是什么
答:
1、当
消防
管道根据相关的安装规范安装好以后,一般都需要对消防管道的强度和严密性进行试验。若是属于生活给水管道和消防给水管道的话,那么
打压
试验的压力应该是管道工作压力的1.5倍,并且不可以低于0.6兆帕。2、若是进行强度试验的话,那么消防管网应该在实验压力下稳定十分钟,而压力下降没有超过0.05...
消防喷淋
试压验收规范,半小时之内压力不得降多少?
答:
根据
消防喷淋
试压验收规范,在打压测试过程中,压力应保持在试验压力,保压时间为30分钟,30分钟内压力降不超过0.05MPa为合格。因此,在半小时之内,压力降不得超过0.05MPa。
消防打压
规范要求是多少
答:
消防打压
规范要求是一般的公共场所水压0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。共消防栓标准水压指水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4 层的厂房或仓库,不应小于10.0m。高层厂房或仓库和体积大于25000立方米 的商店、影剧院、会堂、车站、码头、...
消防喷淋打压
简单方法
答:
消防喷淋打压
简单方法 1 喷洒管道水压试验可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查管路有无泄漏,如有法兰、阀门等部位泄漏,应在加压前紧固,升压后再出现泄漏时做好标记,卸压后处理。必要时泄水处理。2 水压试验压力应根据工作压力确定。当系统工作压力等于或...
自动
喷淋
系统试压时的压力要求是多少
答:
对于生活给水和
消防
给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动
喷淋
灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作...
消防喷淋
图纸设计16g压力,试压需打多少公斤压力?
答:
24公斤,
消防喷淋
图纸设计16公斤压力,试压需要24公斤,因为标准规范要求水压试验是设计压力的1.5倍。
消防喷淋
压力标准是多少
答:
喷淋
验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不...
消防喷淋
头可以打多少压力?
答:
喷头一般都可以承受3MPa的水压,只要压力不超过就可以,不过要注意安全。