00问答网
所有问题
当前搜索:
消防干式湿式的区别
干式
消火栓和
湿式
消火栓
有什么区别
?
答:
2、原理不一样
干式灭消火栓:喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开控制信号阀而进人配水管网,接着从喷头喷出灭火。湿式消火栓:当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时头即自动喷水灭火。根据水流指示器和压力开关的信号或消防水箱的水量信号,控制箱内控制器能自动启动...
干式
灭消火栓和
湿式
消火栓
有什么区别
?
答:
干式灭消火栓和湿式消火栓有很大的区别,而且是有湿式消火栓的。具体区别如下:
1、装置组成
干式喷水灭火消防系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成的消防系统。湿式喷水灭火消防系统由喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成的消防系统。2、消...
什么是
干式
喷淋系统,与
湿式
喷淋系统有何
区别
?
答:
水不能进入管网,这样在气温比较寒冷,室内没有采暖设备,冬季室温低于0℃时,不致因水冻结引起管网破坏。
这种系统的作用比湿式系统要迟缓一些
,因为只有在系统空气泄出后,水才会进入管网,而且需要空气压缩机等附属设备,管理上复杂,投资亦大。
干式
喷水灭火系统与
湿式
喷水灭火系统
有什么区别
?
答:
一、结构不同
1、自喷干式系统:由干式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、水泵接合器、排气阀、空气压缩机、末端试水装置、管道和供水设施等组成。2、预作用:由预作用阀、水力警铃、压力开关、空压机、空气维护装置、信号碟阀等组成。二、
原理不同
1、自喷干式系统:干式系统在准工作状态时,...
什么是
干消防
和湿消防
答:
一、干消防指的是干式喷水灭火消防系统。由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成的消防系统。该系统与湿式喷水灭火系统类似,只是控制信号阀的结构和作用
原理不同
,配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,而在配水管网中平时充满有压气体。火灾时,喷头...
消防
工程自喷!雨淋,
湿式
、
干式
、预作用 都有些什么
区别
答:
1、概念
不同
雨淋灭火系统由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的开式自动喷水灭火系统。
湿式
喷水灭火系统在报警阀的前后管道内始终充满着压力水,故称湿式喷水灭火系统或湿管系统。
干式
系统是为了满足寒冷和高温场所安装自动灭火系统的需要,在湿式系统的...
湿式
自动喷淋灭火系统和
干式
自动喷淋灭火系统有何
区别
答:
一、两者的组成
不同
:1、
湿式
喷水灭火系统由喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。2、
干式
喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。二、名字来源不同:1、湿式喷水灭火系统:该系统在报警阀的前后管道内始终充满着压力水,故称湿式...
消防
工程中的自动喷水
干式
系统和
湿式
系统
有什么区别
答:
1、
干式
喷水灭火系统 其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,在报警阀后管路内无水,不怕冻结,不怕环境温度高。因此,该系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所。2、
湿式
喷水灭火系统 管路在喷头中始终充满水,所以应用受环境温度的限制,适合安装在室内温度不低于4℃,且不高于70℃...
干式消防
栓与
湿式消防
栓
区别
答:
表示管道中平时没有水。消火栓系统是由供水设施、消火栓、配水管网和阀门等组成的系统,分
湿式
消火栓系统和
干式
消火栓系统。干式消火栓系统为:平时配水管网内不充水,火灾时向配水管网充水的消火栓系统,主要是用于气温较低的地区,目的是防止消火栓冻坏。
湿式
系统与
干式
系统
有什么不同
?
答:
先来说说喷淋的
湿式
系统与
干式
系统
的区别
:1.适用场所不同 湿式系统,一般用于环境温度不低于4摄式度且不高于70摄式度的场所 干式系统,一般用于环境温度低于4摄式度或者高于70摄式度的场所 2.一个报警阀组控制的喷头数不同 湿式系统,不宜超过800只 干式系统,不宜超过500只3.作用面积不同 干式系统...