00问答网
所有问题
当前搜索:
消防控制室规范要求GB25506
消防控制室规范要求gb25506
答:
消防控制室规范要求gb25506
:消防控制室要24小时有人值班,每班要有两个人,最好是六个人三班倒,值班人员要持证上岗(消防控制室操作证)。消防控制室人员要每天填写值班记录,每天要打印一张火灾自动报警系统正常工作的凭条,贴在值班记录本中。消防控制室内,墙面要有值班规定,消防控制室的管理规定,消...
消防控制室
要保持手动状态吗
答:
一般情况下,
消防控制室
的设备应保持自动状态。根据《消防控制室通用技术
要求
》
GB25506
-2010,消防控制室管理应符合下列要求:- c)应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态;- d)应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水...
消防控制室
要保持多少小时有人值班
答:
消防控制室
必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,且每班工作时间不应超过8小时。
GB 25506
规定的消防控制室管理及应急程序 一、消防控制室管理应符合下列
要求
:(一)应实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书;(二)消防设施日常维护管理...
消防控制室
通用技术
要求
答:
1 范围 本标准规定了
消防控制室
的一般
要求
、资料和管理要求、控制和显示要求、图形显示装置的信息记录要求、信息传输要求。本标准适用于
GB
50116中规定的集中火灾报警系统、控制中心报警系统中的消防控制室或消防控制中心;亦适用于未设置消防控制室但设置本标准涉及的自动消防系统的建筑。
消防控制
设备对管网气体灭火系统应有哪些控制、显示功能?
答:
消防控制室
通用技术
要求 GB 25506
-2010 第5.3.4条规定:消防控制设备对气体灭火系统的控制和显示应符合下列要求:a) 应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;b)应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和...
消防控制室
的设置
要求
答:
应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计
规范
》GB50116和《
消防控制室
通用技术
要求
》
GB25506
的规定;6、附设在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门;7、消防控制室等重要房间,其顶棚和墙面应...
消防控制室
人员配备
要求
标准
答:
消防控制室
人员配备根据
GB25506
和GB25501,以及国务院《消防安全责任制实施办法》的规定,设有消防控制室的,实行24小时值班制度,每班不少于2人,每班值班人员需要持有职业资格证书方可上岗。
消防控制室
设置
要求
是什么?
答:
不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4 疏散门应直通室外或安全出口;5 消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计
规范
》GB 50116和《
消防控制室
通用技术
要求
》
GB 25506
的...
下列关于
消防控制
设备对气体灭火系统的控制和显示功能的表述哪些是正...
答:
根据《
消防控制室
通用技术
要求
》(
GB 25506
—2010)第5.3.4条规定,对气体灭火系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;应能...
消防控制室
的设置
要求
具体是什么?
答:
4 疏散门应直通室外或安全出口;5 消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计
规范
》GB50116和《
消防控制室
通用技术
要求
》
GB 25506