00问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵应急启动装置什么时候施
应急消防泵
使用时机要求
答:
1. 火灾应急:
应急消防泵
主要用于灭火和火灾控制。当火灾发生时,应急消防泵可以提供额外的水源供应,将水从水源或储水
装置
抽送到灭火设备(如喷水灭火系统、喷淋系统)或灭火器具(消火栓)。2. 消防系统维护:应急消防泵可用于消防系统的维护、测试和演习。例如,在定期测试消防系统时,可以利用应急消防泵...
机械
应急启泵装置
的设置规定有哪些?
答:
消防水泵
控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在
紧急时
启动消防水泵。机械
应急启动
时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。上述规定为强制性条文,必须严格执行。压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动
消防泵
的,如果弱电信号因...
火灾发生自动启
泵时消防水泵
应在多少秒内投入正常运行
答:
30秒内
。根据查询中国消防网信息得知,自动喷水灭火系统中以自动或手动方式启动水泵时,消防水泵应在30秒内投入正常运行。消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准消防泵性能要求和试验方法GB6245的普通清水泵。
消防水泵
应保证在火警后()秒内
启动
。
答:
消防水泵
应保证在火警后()秒内
启动
。A.60 B.30(正确答案)C.20
【
消防水泵
应保证在
火警后30s内启动
,启动后不得自动停泵】出处在哪里...
答:
GB50261-2005的喷淋施工及验收规范 7.2.3 消防水泵调试应符合下列要求:1 以自动或手动方式
启动消防水泵时
,消防水泵应在30s内投入正常运行。2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行。
机械
应急启动消防水泵时
,应确保消防水泵在报警后( )min内正常工作...
答:
【答案】:C
消防水泵
的
启动装置
及动力装置:1.消防水泵的启动装置:5)消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由具有管理权限的人员在
紧急时
启动消防水泵。机械
应急启动
时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。
消防水泵
机械
应急启动
柜说明
答:
机械应急启动要求在报警后5分钟内泵房能正常运作,这是消防法规中的强制性条款。核心特性 每台
消防泵
独立配置机械
应急启动装置
,直接作用于接触器,以工频全压方式启动,确保启动可靠性。 面对多种故障场景,如系统故障、电压波动或接触器损坏,应急启动装置始终确保消防泵的供电线路畅通无阻。 醒目...
机械
应急启动
时应确保
消防水泵
在报警多少秒内正常工作
答:
20秒。机械
应急启动
时,应确保
消防水泵
在报警20秒内正常工作,这是为了满足消防规范的要求。在火灾发生时,消防水泵的
启动时间
是非常关键的,因为消防水泵是用来扑灭火灾的重要设备之一。如果消防水泵的启动时间过长,会延误火灾的扑灭时间,导致火势扩大,造成更大的损失。
消防水泵
应保证在火警后多少秒内
启动
答:
不超过120秒。这个根据规范要求的11.0.3
消防水泵
应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动
启动时间
不应大于 2min。
消防
系统中的
应急
机械
启动
功能,是
什么
样启动的?与自动启动和手动启动...
答:
1、在自动或手动按钮启动
消防水泵时
,是星三角降压启动,启动电流是额定电流的4倍;在机械应急启动消防水泵时,是三角全压启动,启动电流是额定电流的7倍。2、机械
应急启动装置
安装在控制柜内,串联在主回路上,不需要额外增加电缆、开关等电气元器件或柜体。3、机械手动应急启动装置,此设备装置有星三角和...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防泵应急启动装置怎么接线
消防水泵应急启动装置SD
消防泵机械应急启泵装置
消防水泵机械应急启动装置
消防泵控制柜机械应急启动装置
消防应急启动装置开关
消防控制柜应急启动装置
消防机械应急启动装置原理
应急消防泵自吸装置