答:
1、施工现场临时消防给水系统可与现场生产、生活给水系统合并设置,其消防用水量应按不小于10L/s计算
,且应设置将现场生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。生产、生活用水转为消防用水的应急阀门不应超过2个,阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。2、 施工现场临时室外消防给水系统应符合下...
室外
消防用水量
是多少?
答:
城市、居住区室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定.N人数
(万人) 同一时间内火灾次数 (次)一次灭火用水量L/SN≤1.01101.0<N≤2.51152.5<N≤52255<N≤1023510.0<N≤20245.通常按火灾持续时间0.5小时计算.建筑设计防火规范 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—...
施工现场临时
消防用水量
应如何计算?
答:
4. 消火栓之间的间距不应大于120米。5. 消火栓的最大保护半径不应大于150米
。对于建筑高度超过24米或单体体积超过30000立方米的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。在建工程的临时室内消防用水量不应小于表5.3.9的规定。
施工现场临时
消防用水量
答:
4 消火栓的间距不应大于120m。5 消火栓的最大保护半径不应大于150m
。5.3.8 建筑高度大于24m或单体体积超过30000m3的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。5.3.9 在建工程的临时室内消防用水量不应小于表5.3.9的规定。
消防用水量规范
答:
3、消防给水管道内平时所充水的pH值应为6.0~9.0
。4、严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。5、雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满 6、足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。用途简介 修建给水工程时,它...
施工现场临时
消防用水规范
答:
法律分析:施工现场或其附近应设置稳定、可靠的水源,并应能满足施工现场临时消防用水的需要。消防水源可采用市政给水管网或天然水源。当采用天然水源时,应采取确保冰冻季节、枯水期最低水位时顺利取水的措施,并应满足临时
消防用水量
的要求。法律依据:《中华人民共和国消防法》 第四十五条 消防救援机构...
什么是室外
消防用水量
?
答:
从现行的
规范
及所见到的资料里都没有明确
消防
水箱中的消防储水量是一个18m3还是两个18m³。因室内消火栓
用水量
为40L/s);将GBJ84-85中的18m³理解为自动喷水灭火系统10分钟消防储量(与原GBJ45-82第6.2.3建筑物内自动喷水灭火设备的用水量,按30L/s计算巧合)。因此设计消防检与自动喷水灭火系统同时存在时出现...
施工现场
消防
安全消防给水系统的规定?
答:
1)给水管网应布置成环状,
当临时室外消防用水量不大于15L/s时,可布置成枝状
;2)临时室外消防给水主干管的
直径不应小于DN100
;3)
给水管网末端压力不应小于0.2MPa
;4)室外消火栓沿现场主要临时道路、拟建工程、主要临建设施布置,距离道路边线不应大于2m,距拟建工程红线或临时建筑外边线不应小于5....
消防
水箱一般装多少水?
答:
通常每个楼层的
消防
水箱容量不低于10m³。多层住宅建筑:根据建筑物的面积和使用性质确定,通常每个楼层的消防水箱容量不低于5m³。请注意,这些标准只是一般性的参考值,实际的设计标准还需要根据当地的消防安全规定和建筑设计
规范
来确定。另外,也可以根据特殊情况和需求进行个性化的设计。
消防
给水及消火栓系统技术
规范
答:
当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100立方米,当仅设有消火栓系统时不应小于50立方米。 消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保
消防用水量
不作他用的技术措施。 消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定: 1、 消防水...