答:
一、标准型普通消防站不应大于7km2。小型普通消防站不应大于4km2
。二、特勤消防站兼有责任区消防任务的,其责任区面积同标准型普通消防站。第十二条消防站的选址应符合下列条件:一、应设在责任区内
适中位置和便于车辆迅速出动的临街地段
。二、其主体建筑距医院、学校、幼J L园、托儿所、影剧院、商场等...
陆上
消防站布置在辖区适中位置
便于车辆迅速出动的主、次干路临街地段...
答:
陆上消防站的选址要求,具体包括:(1)
布置在辖区适中位置便于车辆迅速出动的主、次干路临街地段,距道路交叉口不宜小于30m:(2)主体建筑距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场等人员较多的公共建筑的主要疏散出口不小于50m
;(3)若辖区内有危险化学品设施,消防站应布置在常年主导风向的上风或侧风...
城市
消防站
建设标准
答:
法律分析:消防站的设置应符合下列规定:
一、城市必须设立一级站。二、城市建成区内设置一级站确有困难的区域,经论证可设二级站
。三、城市建成区内因土地资源紧缺设置二级站确有困难的下列地区,经论证可设小型站,但小型站的辖区至少应与一个一级站、二级站或特勤站辖区相邻:1.商业密集区、耐火等级...
下列关于水上
消防站选址要求
的表述,正确的是()
答:
水上消防站选址要求:(1)宜布置在城市港口、码头等设施的上游,不应布置在河道转弯处及电站、大坝附近
;(2)若辖区沙尘沿岸有危险化学品设施.消防站应布置在上游处,消防站陆上基地距危险化学品设施不小于200m;(3)消防站趸船和陆上基地之间的距离不大于500m,且没有铁路、城市主干路、快速路和高速...
陆上
消防站选址
应符合哪些规定
答:
一、普通
消防站
不宜大于7km2;设在近郊区的普通消防站不应大于15km2。也可针对城市的火灾风险,通过评估方法确定消防站辖区面积。二、特勤消防站兼有辖区灭火救援任务的,其辖区面积同普通消防 三、战勤保障消防站不单独划分辖区面积。第十四条 消防站的
选址
应符合下列条件:一、应设在辖区内适中位置和...
问77:应如何规划城乡
消防站
?
答:
(1)消防站责任区面积
要求
。以接警后5min之内消防队到达责任区内任意单位为标准计算,标准普通消防站的责任区面积不应大于7km2,小型普通消防站的责任区面积不应超过4km2,特勤消防站兼有责任区面积要求的,其责任区面积与标准型普通消防站相同。(2)消防站的
选址消防站
的选址,应以便于消防车迅速出动...
小型
消防站
能否设置在地上一层
答:
可以的,设置
要求
如下:一、土建 1、单独设置的
消防
控制室,其耐火等级不应低于二级;2、附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑内的首层或地下一层(采取防水淹措施),并宜布置在靠外墙部位;3、不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4、疏散门应直通室外或...
请问
消防站
及消防站建设标准
要求
常识有哪些?
答:
特勤
消防站
兼有辖区消防任务的,其辖区面积同普通消防站。消防站的设置,应符合下列规定:1.城市必须设立一级普通消防站;2.地级以上城市(含)以及经济较发达的县级城市应设特勤消防站,3.城市建成区内设置一级普通消防站确有困难的区域,经论证可设二级普通消防站;4.有任务需要的城市可设水上消防站...
依据《石油化工企业设计防火标准》,关于
消防站
设置
要求
说法,错误...
答:
消防站
服务范围应按行车路程计,行车路程不宜大于2.5km,并且接火警后消防车到达火场时间不宜超过5min。对丁、戊类局部场所,消防站服务范围可加大到4km;2.应便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区;3.宜避开工厂主要人流道路;C 错误。4.宜远离噪声场所;5.宜位于生产区全年最小频率风向下风侧 ...
消防
规划的消防设施的规划和管理
答:
消防站
是城市的重要公共设施。消防站设置以适应迅速扑救火灾的需要。保卫社会主义现代化建设和人民生命财产的安全为目标。(1)消防站的位置和用地,应在城市总体规划中,按照国家建委颁发的《城市规划定额指标暂行规定》和公安部颁发的《消防站建筑设计标准》的有关规定确定。已确定的消防站位置和用地,由...
1
2
3
4
5
6
7
8
9