00问答网
所有问题
当前搜索:
消防自动报警系统用什么线
消防线
与RVS的区别是
什么
?
答:
RYS是绝缘绞型电话线。
消防报警
的电源、信号、广播、电话等各
用什么
型号的线,每种线的名称...
答:
如NH-RVS2*1.5指2支绕在一起的1.5平方耐火软线,
就是花线
。信号线常用,一正一负。广播用NH-RVS2*1.5、NH-RVV2*1.5,也有用NH-RV 的;24V电源、警铃、消火栓按钮启泵系统常用NH-BV的 消防电话常用NH-RVVP2*1.5 NH-KVV是多线控制系统用的 ...
...我现在算一个地下车库
消防
,火灾
自动报警系统
的电线都乘几?_百度...
答:
信号二总线采用8NH-RVS-2*2.5/SC50 :8根8NH-RVS-2*2.5耐火RVS软线
。电源二总线采用NH-BV-2*4/SC25: 2根NH-BV-4mm2耐火BV线。消防广播二总线NH-BV-2*2.5/SC25: 2根NH-BV-2.5mm2耐火BV线 消防电话二总线NH-RVVP-2*2.5/SC25:1根NH-RVVP-2*2.5耐火控制屏蔽电缆。消防...
火灾
自动报警
接线端子箱都连接的是
什么线
答:
从消防报警主机引出报警主线,沿桥架或竖井到每层的接线端子箱。
主线一般包括:报警信号线、联动电源线、消防广播线、报警电话线、消火栓启泵按钮线和层显线
。1、报警信号线根据回路设置,即每个回路使用ZR-RVS2*1.5mm2双绞线一根,线径根据传输距离远近决定。2、联动电源线可以多回路公用,但是一定要注...
消防线
允许用
花线
吗
答:
消防自动报警系统的线路为了增强信号防止干扰 ,
一般都是采用的rvs双绞线的,也就是通常说的花线
。
消防报警
联动
系统
中,
什么
叫回路总线什么叫RS-485总线?
答:
回路总线是从
系统
回路板上引出的负责各个回路的信号线。RS-485总线是采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。RS-485采用半双工工作...
火灾
报警
中这个图上箭头指的线表示
什么线
?是电源线吗?
答:
火灾
报警
中这个图上箭头指的线表示不同品牌的设备接线。不一定是电源线,有可能是:联动线,BV线、RVS线接声光、警铃。火灾报警:火灾报警,是特殊
消防
行业的一种术语。在各种商业、工业场所以及娱乐等公共场所国家规定使用的对火灾
自动
检测或手动发出的报警信号的设备,并通过电路通讯在该区域的控制室或...
消防
外线一般都
使用什么线
答:
火灾
自动报警系统
的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。火灾自动报警系统的供电线路、
消防
联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防...
消防
火灾
报警系统
中,烟感、消火栓、手报、广播、模块都需要
什么线
?需要...
答:
消防
火灾
报警系统
中,烟感一根RVS2*1.0,、消火栓一根RVS2*1.0四根,BV1*1.5、手报(如带电话插孔还应加两根BV1*1.5)一根RVS2*1.0、广播两根BV1*1.5、模块一根RVS2*1.0,两根BV1*2.5
消防自动报警系统
中用到的连接感烟感温的阻燃铜芯线一般是
什么
型号和规...
答:
在信号回路一般采用ZR-RVS-2*1.5,干线一般采用ZR-RVS-2*2.5,模块等电源线一般采用ZR-BV-1.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防手动报警接什么线
消防报警线是什么线
消防自动报警系统规范
消防声光报警四线是什么
消防室外控制线用什么线
消防信号线用什么线
消防手动报警穿几根线
消防烟感报警线主线几根
消防线是什么线