00问答网
所有问题
当前搜索:
液位变送器怎么调参数
投入式
液位变送器怎样
调试?大神们帮帮忙
答:
却需要调整量程或零位,请按以下方法调校:
1、拧下保护盖,外接标准24VDC电源及五位半数字电流表(要求0.2%级以上精度)即可调整
。 2、在投入式液位变送器没有液体的情况下,调节零点电阻器,使之输出电流4.000mA。 3、投入式液位变送器加液到满量程,调节满程电阻器,使之输出电流20.000mA 。
压力
变送器
测
液位参数怎么调
答:
首先校验一下变送器,使得其量程0-0.6MP对应4-20MA(0MP时为4MA,0.6MP时为20MA)
,检查无误后,接着可以检查你的DIRECT DIGITAL CONTROLLER的7,8脚是否有24V输出,为变送器供电,或是仅仅接4-20MA电流信号(请仔细阅读使用说明),若不能供给24V直流电源,则可以加装一个24V开关电源(如:S-10...
变送器液位
量程
如何设置
??
答:
仪表安装在底部靠上400mm处 即测量的水位为3245-400=2845mm 建议楼主
设置变送器
的量程0-28 kPa 零点处应该是0kPa.仪表安装点以下无法测量。
求助罗斯蒙特3102
液位
计的
参数设置
答:
新买的液位计都有使用说明书的,
这个可以安装说明书步骤安装、接线、参数设置、调试即可
。一般是探头到罐底的高度(总高),液位的最大高度、信号输出形式、高低报警高度等参数。罗斯蒙特3301,谐振梁振动原理 硅谐振梁处于罗斯蒙特5400由永久磁铁提供的磁场中,与变压器、放大器等组成一正反馈回路,让谐...
横河川仪EJA双法兰
液位
计用BT200
怎么
校验??能把校验过程具体说说吗...
答:
2.在进行校验前要按SET键,进入设置界面,
在这一界面里主要可以有以下操作:C:设置;D:辅助设置1;E:辅助设置2;H:自动设置等
。选定“C项”按ENTER进入设置参数页,可以对变送器的各项数据进行设置。如位号、量程上下限、单位、变送器的输出显示方式等。3.在设置好各项参数后,按ADJUST键进入...
雷达
液位
计
参数
设定
答:
2、雷达液位计接线与
参数
的
设置
装置完成后,将
液位变送器
的外壳盖拧下,取下显示模块后将电缆穿过缆塞,运用屏蔽电缆,依照接线图接线,在变送器测仪将电缆屏蔽层接地。接完线后拧紧电缆塞,拧上外壳,接线完成。必需设置以下几个参数才干保证雷达液位计的测量精确牢靠:(1)选择显示功用,是显示液位...
e+h差压
变送器怎么调
答:
设置
零点和满度 位置
调节
(零点迁移修正)仪表重置→见5.2.2节“操作键的功能”操作前必须先解锁 压力测量模式被指定为标准模式,可以通过测量模式
参数
切换。→见6.2节“语言选择与测量模式”。如果选择“压力线性”或“高度线性”或标定模式...
用差压
变送器
计算
液位
时,差压变送器的量程
怎么
确定
答:
手操器
设置参数
方法1:(此为理论数据法)手操器设置参数时要设置迁移:先算出正压的压力,因为你的仪表是通过引压管的,所以:正压P(单位为kpa)=
变送器
与正压取压点的垂直高度(单位同上)*隔离液密度(单位同上)*9.8 接下来算出负压:负压压力p(kpa)=变送器与负压取压点的垂直高度(米)*...
E+H
变送器
的校准方法
答:
E+H
变送器
的种类有很多 如:压力、温度、
液位
、流量、电导等等 请楼主明确是哪一种 不同的变送器,校准方法不一样的 一般都是:输入标准信号,测量输出信号,计算误差值
如何
使用475通讯
器调
校
变送器
量程和零位
答:
通过调整LRV和URV,可以调整零点和跨度。通过设备设置“设备设置”选项访问所连接设备的
设置参数
,进入“基本设置”,设置标签号,工程单位,然后进入“详细设置”以获取更详细的传感器,信号相关性,输出相关性和设备信息。如果发现与
液位变送器
的上限或下限相对应的20mA或4mA相对较大,则需要调整电流。此时...