00问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土分段分层浇筑
墩台
混凝土
宜水平
分层浇筑
,每层高度宜为1.5~2m。是否太厚了,一般不...
答:
墩台
混凝土
宜水平
分层浇筑
,每层高度宜为1.5~2m。该句子应该是摘自一建市政实务教材吧,这句话的确容易被误解,但句中的分层厚度指的是留施工缝的分层,不是连续浇筑的分层。其标准引自《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008中大体积混凝土的7.10.2,你如果跟
分段
施工那句规定一起理解就不...
建筑工程大体积
混凝土
基础
浇筑
一般要求有哪些
答:
1)全面分层:在整个基础内全面
分层浇筑混凝土
,要做到第一层全面浇筑完毕回来浇筑第二层时,第一层浇筑的混凝土还未初凝,如此逐层进行,直至浇筑好。这种方案适用于结构的平面尺寸不太大,施工时从短边开始,沿长边进行较适宜。必要时亦可分为两段,从中间向两端或从两端向中间同时进行。2)
分段分层
...
混凝土分层浇筑
厚度不超过300在哪本规范上有规定啊
答:
GB 50666-2011《混凝土结构工程施工规范》8.3.16规定了大体积
混凝土浇筑分层
厚度不宜大于500mm 8.4.6规定了不同振捣方式所适宜的浇筑分层厚度。详见GB 50666-2011《混凝土结构工程施工规范》
大体积
混凝土
采用斜面
分层
方案
浇筑
时,混凝土一次浇筑到顶,混凝土振捣工 ...
答:
【答案】:B 解析 大体积
混凝土
采用斜面
分层
方案
浇筑
时,混凝土一次浇筑到顶,由于混凝土自然流淌而形成斜面。混凝土振捣工作从浇筑层下端开始逐渐上移。
高层建筑墙柱和楼面一次
浇筑
与分开浇筑哪个方案合理?
答:
分开浇筑的话结构的整体性没前者好,但可以
分段
施工,流水作业,具体要看你这栋楼的结构和你劳务的情况啦。一次浇筑的方法:1、先要先浇筑柱砼,应在柱砼浇筑完毕后停歇1—1.5h,使其初步沉实,再继续浇筑梁、板
混凝土浇筑
2、梁、板 同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,既先浇筑梁,...
钢筋
混凝土
.高5.4米.厚0.6米.可以分两次
浇筑
吗
答:
(第一次浇注完成后对接缝处进行凿毛处理,用高压水认真清洗;对于外观问题,
混凝土
浇注完成后进行表面修饰)严格讲二次浇注不仅针对于后浇带。常用称呼:如墙体较高,为保证浇注振捣质量和模板稳定不得一次浇注到顶,每次500高度,终凝前浇注完,称为
分层浇筑
不叫二次。还有大体积混凝土中,如筏板厚度大于...
大体积
混凝土
施工每层浇注时间间隔不能超过多长时间
答:
不超过1.5小时。混凝土必须在5小时内浇筑完毕(从发车时起),为防止
混凝土浇筑
出现冷缝(上下两层混凝土的浇筑时间间隔超过初凝时间而形成的施工质量缝),两次混凝土浇筑时间不超过1.5小时,交接处用振捣棒不间断的搅动。混凝土表面进行二次压抹及三次抹压后,及时进行覆盖养。待混凝土终凝后,先洒水...
不同等级
混凝土浇筑
梁板柱
答:
让墙柱之间
混凝土
对收口网的压力尽量保持相当,这样墙体是
分层浇筑
的,那么柱一样分层浇筑,而且浇筑的时间要和墙体保持一致,及墙体浇筑一层柱子浇筑一层,虽然比较繁琐麻烦,但是效果很好,拆模后外观质量还是没问题的,因为如果不这么做的话,存在很大的风险,一种情况是不隔开的话,柱子的高标号是会源...
在下层
混凝土
已经初凝以后再
浇筑
如何处理
答:
当出现
混凝土
初凝,需要接茬的时候,尽量凿除表面水泥浆,之后再用高标号水泥浆进行填充,在填充的同时需要在接缝中打入高标号混凝土,以保证接茬的稳定性。因为高标号的砼在这个部位中起到承接的作用,所以并不是说用高标号砂浆就可以解决,高标号的砂浆只能是保证你凿除部位的强度,但不能起到承接的...
按梁的全部横断面斜向
分段
,水平
分层
地连续
浇筑
是什么意思
答:
验标规定:大体积
混凝土浇筑
时应采取“斜向
分段
,水平
分层
”的方法连续浇筑作业。斜向分段长度宜为 4~5m,水平分层厚度不宜大于 30 cm。保证混凝土能够振捣密实,确保混凝土施工质量。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜