漏电保护动作时间规范
漏电保护
器的
动作时间
是如何规定的
答:
1、380Vac/220Vac末端漏电漏电保护一般是30mA,恶劣环境一般是15mA,漏电保护的动作时间小于0.1秒
。2、380Vac/220Vac总配电箱一般有50mA、100mA、150mA、200mA、250mA、300mA,但是*mAx*秒≤30mA·s,根据这个公式就可以计算得出动作的合格时间了。可以参考现行(2016年8月6日)标准:(JGJ 46-2005...
漏电保护
器的
动作时间
是如何设定的?
答:
额定漏电动作时间: 从漏电动作电流开始施加到保护电路被切断的时间范围
。例如,一个30mA×0.1s的保护器,一旦电流达到30mA,其断开时间
不会超过0.1秒
。额定漏电不动作电流: 保护器在规定条件下不会动作的电流值,通常选择为漏电动作电流的一半,以避免误动作。例如,一个30mA的保护器,在15mA以下的电流下...
漏电保护
器的动作电流和
动作时间
如何选择
答:
一般环境选择动作电流不超过30mA,动作时间不超过0.1s.
,这两个参数保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。漏电保护器的两个要点:1、 当发生人体单相触电事故时,即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时...
开关箱
漏电保护
器额定漏电
动作时间
答:
不应大于0.1秒
。开关箱中的漏电保护器的额定漏电动作时间是指在发生漏电时,保护器能够快速切断电路的时间。要求额定漏电动作时间不应大于0.1秒,以确保在漏电事故发生时能够迅速切断电源,减少电击或火灾的风险。漏电保护器是一种重要的安全装置,能有效地保护人身和设备的安全。
一、二、三级配电
漏电保护
器
动作
电流是多少?
答:
一二三级配电漏电保护器动作电流分别是:
总保(一级)300-600mA,步长100-300mS,二级或分支路100-300mA,时间100-200mS
,末端(三级)保护≤30mA 时间30-100mS(0.03-0.1S)。三级配电两级保护要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电...
总配电箱
漏电保护
器的额定漏电
动作时间
是小于0.1s还是大于0.1s?_百 ...
答:
总配电箱中
漏电保护
器的额定
漏电动作
电流应大于30mA,额定漏电
动作时间
应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
一级柜
漏电动作时间规范
要求
答:
漏电动作时间不应大于0.1s
。一级柜漏电开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s,以30mA·s作为人身触电时的安全值。人身触电时,通过人体的电流是由客观条件决定的,所以只能采取措施使保护器迅速动作,切断电源,才能使人减轻触电时的伤害。
二级分配电箱中的
漏电保护
器额定
动作时间
是多少秒?
答:
例如,一级
保护
可能设置为300mA-0.3s,而三级保护可能为30mA-0.1s。总配电箱中的保护器要求其额定
漏电动作
电流大于30mA,
动作时间
超过0.1s,但两者乘积不超过30mAs。二级配电箱,作为从一级配电箱到临时用电的中间环节,其设计旨在满足施工现场特殊需求,遵循建设部门的施工用电
规范
。它与一级配电箱和...
施工现场三级配电箱的
漏电动作时间
如何确定
答:
一般情况下,一级配电箱的
漏电动作
电流,应该选择100mA的;而二级配电箱的漏电保护动作电流,应该选择的漏电动作电流,则应该选择30-70mA的;最后三级配电箱的漏电保护动作电流,则应该选择的漏电动作电流为30mA及以下的嘛!
漏电保护动作时间
三级的可以选择的动作时间为0.1S。二级配电箱、三级配电箱的漏电...
开关箱中
漏电保护
器的额定漏电
动作时间
为≤0.1s 是什么意思?
答:
这是国标规定的,意思是动作时间小于等于0.1秒。当出现故障漏电(包括人体触电)时在这个时间内跳闸断电。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:1、为了保证人身安全,
额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值
,国际上公认不高于30 mA 为人体安全电流值;2、为了保证电网可靠运行,额定漏电动作...