探测器的保护面积有什么规定?
答:
烟感探测器:1.当地面面积小于80平米且房高低于12米时
,一只探测器的保护面积为80平米,保护半径在6.7~8.0米之间。2.当地面面积大于80平米且房高位于6~12米之间时,一只探测器的保护面积为80~120平米,保护半径在6.7~9.9米之间。3.当地面面积大于80平米且房高小于6米时,一只探测器的保护面积...
烟感多少
平方
一个
答:
保护面积:当空间高度为6米~12米时,
一个
探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80
平方米
。空间高度为6米以下时,保护面积为60平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准。
烟感多少平米一个
答:
烟感多少平米一个
消防烟感有很多种,家用烟感报警器、独立烟感报警器、无线烟感报警器等,但是无论是家用还是特殊的烟感器,都需要有个安装的标准。消防烟感的安装不能光算平方,它还和房间的净空高度,比如是3米的净空,一般30平方一个。但房间的高度一旦超过一定高度也会探测不到烟。烟感的覆盖...
气体灭火系统房间面积244
平方米
可以安装
多少个烟感
温感?
答:
根据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 面积不大于80平方的房间
,可以设置一个烟感,大于80平方的房间,一个烟感的保护面积为60平方,所以244平方的房间,最少设置5个烟感。面积不大于30平方的房间,可以设置一个温感,大于30平方的房间,一个温感的保护面积为20平方。所以244平方的房间,最...
消防规范
烟感 多少平方米一个
,走道间距多少一个?
答:
.每个烟感的保护面积60平方米
,保护距离5.8米。
330平方的办公室要装
多少个烟感
器和喷淋?烟感器是多少平方装
一个
,喷...
答:
房间面积大于80
平方米
,
烟感
的最大保护面积是60平方米,保护半径是5.9米。
感烟
探测器离墙壁要不小于50CM,不大于750CM。这是大面积的,独立的房间不论大小必须保证
有一个
探测器。喷淋头保护半径是1.6米。喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。
消防规定
多少平米一个烟感
答:
60~80㎡。一只普通的
感烟
探测器的保护面积是这样的:当空间高度6-12米,为80
平米
,当高度6米以下,为60平米,消防有明确规定,
烟感
面积为半径为5.8m的圆形区域面积,在60~80㎡之间。烟感报警器其实是烟感或烟雾报警器的别称,烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,内部采用离子式烟雾...
烟感多少平方米
装
一个
?房屋的烟感报警器可以拆吗
答:
一、
烟感多少平米
装
一个
?消防烟感种类有很多,有家用烟感探测器,独立
感烟
探测器和无线感烟探测器等,不同烟感安装距离也有区别。安装感烟器时,不仅要计算平方米,还要和房间的净空高度来定,比方说净空3米,通常是在30平方米左右安装一个。房间高度超过一定的高度,烟雾就难以探测到。二、房屋的...
烟感
器
多少
平方装
一个
答:
7
平方米
安装一个。因为烟感器的有效保护半径为8m,当然安装烟感器也要看层高,比如高度低于12米且室内房间不足80
平米
的情况下,可以6-7米安装
一个烟感
器。
办公楼消防喷淋
多少
平方
一个
?
答:
2、办公楼按规范要求消防烟感需60
平方米
的范围布置
一个烟感
,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3、根据场所不同可以选择不同的喷淋头:1、下垂型喷淋头 下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室内烟感多少平米一个
消防规定多少平米一个烟感
65平装几个烟感
烟感一个管多少平方米
办公楼多少面积要装烟感
烟感标准多少平方米
多少平方需要一个烟感
60平房间要装几个烟感
一支烟感管多大面积