电动机整定计算与电动机使用的电压有关。
40KW电机(380V)额定电流40X1.8=72A,取整定80A就可以了
。40KW电机(660V)额定电流40X1.2=48A,取50A就可以了(经验总结)。QBZ-120型开关应该采用的是JDB-120A综合保护。这保护有高低档的,调的时候要对好对应值。如果你算出整定值是7A,采用的设备那...
矿用
设备
怎么
乘功率
整定电流
?
答:
要进行功率整定电流的操作,
可以按照以下步骤进行:1. 根据设备的功率要求来计算功率整定电流值
。可以通过公式 P=VIcos(φ) 计算电机的额定功率,这里 P 代表功率,V 表示电压,I 表示电流,φ 表示电压和电流的相角。2. 根据设备的额定电流和功率因数,计算出设备的功率整定电流。一般情况下,功率整...
井下3300Ⅴ电压,100Kw
电动机
它的
整定
值是多少,
怎样
来
计算
?
答:
1. 计算电动机的额定电流:额定电流=100KW÷(根号3×3300V)≈ 152.67A
;2. 根据短时过载倍数确定电动机的整定值,能否满足工作环境中的负载需求。例如,如果短时过载倍数为1.5,那么电动机的整定值=1.5×152.67A≈229.00A;3. 根据电动机的轻重负载比,确定整定值的上限和下限。一般来...
煤矿
井下660伏75千瓦的
电动机
开关
整定电流
是多少
答:
例如:10 千瓦
电动机
,自动开关电磁脱扣器瞬时动作
整定电流
,为200 安(1O × 20) 。有些小容量的电动机起动电流较大, 有时按“千瓦2 0倍”选择瞬时动作整定电流,仍不能避开起动电流的影响,这时允许再略取大些。但以不超过20% 为宜。② 这句口诀指配电变压器后的,作为总开关用的自动开关。其电磁...
煤矿
上的
整定
值
怎么算
,要具体简单易懂的方法,本人是新手,望各位帮帮忙...
答:
电流整定计算
如下:-107水平馈电开关:I2≥IQe+KxΣie ≥300+0.5×9 ≥304.5A 校验Id(2)/I2≥1.5 850÷304.5=1.5 -188水平馈电开关:I2≥IQe+KxΣie ≥300+0.5×9 ≥304.5A 校验Id(2)/I2≥1.5 600÷304.5>1.5 -300水平总馈电开关:I2≥IQe+KxΣie ≥180+0.5×(21...
煤矿
井下电气保护
整定计算
公式是什么?
答:
井下
整定
可以参照《
煤矿
井下三大保护细则》,先
计算
过载
电流
,I=K∑P,K是根据电压来取的,我一般660V取1.1,1140取0.7。短路电流I=IQE+KI,启动电流一般取6。根据不同的矿山地质及技术条件,可有不同的采煤系统与采煤工艺相配合,从而构成多种多样的采煤方法。如在不同的地质及技术条件下。可以...
煤矿
660电压55千瓦
电机
是多少
整定
答:
功率P=电压U*
电流
I、I=P/U=55000/660=83安,这是 额定值,正定一般按启动电流7至8倍
计算
。
煤矿
井下低压设备的继电
整定怎么算
答:
总
电流
*1.2
电机
的额定
电流怎么算
答:
电动机的
额定
电流
是指电动机在额定电压和额定功率下运行时的电流。根据欧姆定律,电动机的额定电流可以通过以下公式
计算
:I = P / U 其中,I 是电动机的额定电流(单位:安培),P 是电动机的额定功率(单位:瓦特),U 是电动机的额定电压(单位:伏特)。需要注意的是,电动机在启动时可能会产生...
煤矿
井下供电过负荷
整定是如何计算
的?请高手指教。
答:
过负荷
整定
对应不同的开关是不一样的,具体来说,1、启动器过负荷(过载)整定=负荷额定
电流
。2、总、分馈电(移变二次侧)过负荷(过载)整定=需用系数×
电机
额定电流和。3、移变高压侧过负荷整定=移变一次侧额定电流(和)。