照明和动力共用一个总箱
照明
配电箱
和动力
配电箱能接自同
一个总
配电箱吗?
答:
可以的
,只要不是用同一个回路,注意总箱馈线容量 用于照明,作照明配电的就叫照明配电箱,作动力配电的就叫动力配电箱。动力配电箱:主要负荷为动力或照明与动力共同使用,以及为照明负荷提供电源的大容量动力配电箱(超出63A等级,非终端配电,如照明配电箱的上一级配电)。通常只允许专业人员进行操作。照...
照明
配电箱
和动力
配电箱能
共用一个箱
吗?
答:
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-20058.
1
.4 动力配电箱
与照明
配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,
动力和照明
应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。室内配电箱可落地安装,也可暗装或明装于墙壁上,落地安装的基础应高于地面50mm~100mm。暗装于墙壁时,底部距地面1.4m。...
动力
电和
照明
电可以放在
一个
配电箱吗?是厂房
答:
可以的
,只要配电箱够大,没有什么干扰问题的所以可以
动力配电箱与照明配电箱宜分别设置:若
动力与照明
合置于同一配电箱内共...
答:
【答案】:A
动力和照明
分设规则:
1
)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置;若
动力与照明
合置于同一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。2)动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置,不存在共箱分路设置问题。
动力与照明
可否
共用一个
配电柜
答:
可以
,但你要注意,在这个配电箱内某个回路检修时,另一个回路也需要停电。最好动力和照明在一个配电箱内走不同的出线开关,这样,在动力回路检修时,才不会影响照明回路的使用。
照明
用电
和动力
用电能
共用一个
变压器和一个配电柜吗?
答:
可以,但最好是
照明
配电箱
和动力箱
公开。
泵房中
照明和动力
可以
共用
配电箱么?
答:
没有规范说不可以。绝大多数是
可以的
。根据建筑等级不同,泵(生活给排水)的用电可能是一级或二级。就需要两路电源。此时泵房的照明一般为一级(两路电源)不想违背。如果是消防泵的话,要注意。泵房里的照明你是如何定义和设计的。如果按备用照明考虑,那就属于应急照明,跟消防泵同一配电箱没问题。
配电
箱动力
V380
与照明
220V怎么在
一个
箱体中使用
答:
像你这情况总闸选择4P带楼电保护的总闸,3相出线用跳线分到支路三相空开。总闸零线接到零排即可,接地排和零排不能
共用
。
一个动力
表
一个照明
表,接到总电箱后
共用
一根零线,照明表装了一个40...
答:
照明
空开负载有用零线设备 带漏保空气开关负载回零电流必须由本开关回去,否则火线过去电流由其他回路返回,就要跳闸。你拆掉上口零线,内部漏保电路靠零线接通,没了零线就失去了漏电保护动作功能。 把照明空开负载零线独立全由照明空开返回即可
建筑工地三级移动电
箱动力与照明
可以混合吗
答:
关于建筑工地三级移动电
箱动力与照明
可以混合吗,建议如下;原理上行,但规定不行的。工地分三级电箱管理 一级箱(
总箱
)管理整个工地的电源,电箱内装有空气总开关和若分开干关,每个分开干关只控制
一个
二级箱,并做接地保护一组,作为工地接地线的起点。二级箱管理部分区域的电源,电箱内装有空气总...