答:
1、燃气表表底离地面不应小于1400毫米
。2、燃气灶与燃气表水平净距应不小于300毫米,燃气热水器与燃气表水平净距应不小于300毫米。3、燃气热水器引出管与燃气灶间距应大于500毫米,与热水器间距应大于300毫米。4、 燃气热水器与地面距离应保持在1200~1400毫米,与房顶距离应大于1000毫米。5、不可将明暗...
燃气热水器能
挂在
煤气表
旁边吗
答:
不能
,燃具距离燃气设施水平净距离不能少于300MM。有条件的话用阻燃材料隔开最好
燃气表可以
安装在
燃气热水器
下边不?位置在厨房。
答:
不可以
,燃气表与燃气具的最小水平间距不能小于30cm。安装在热水器下面,水平位置上重合了,水平间距相当于负值,不符合安全要求。截图来自于CJJ 94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》。
安装
燃气热水器
与
燃气表
的安全距离是多少?
答:
1. 安装燃气热水器时,应确保热水器与燃气表、燃气灶之间的水平净距离不小于300毫米,以确保安全
。2. 燃气热水器主要由阀体总成、主燃烧器、小火燃烧器、热交换器和安全装置等部件构成。此外,烟道式热水器还包括烟道,而强排式热水器则配备有强排装置。3. 阀体总成负责控制热水器的工作程序,其中包括...
燃气表
安装在
燃气热水器
旁有影响吗?
答:
天然气表和热水器之间的安全距离是根据当地的法规和安全标准来确定的,因此可能会因地区而异
。在许多地方,有关当地燃气规范的规定要求保持一定的距离以确保安全。以下是一般的指导原则:垂直距离:通常,天然气表与热水器之间应保持一定的垂直距离。这是为了防止热水器在运行时产生的热量对天然气表造成影响...
热水器
管子
可以挨着燃气表吗
?
答:
热水器管子
可以挨着燃气表吗
?不可以 不可以。即使为了美观也不可以。
燃气热水器
在安装、使用过程中必须确保燃气热水器周边通风顺畅且没有可燃物,而装在吊柜里面或者吊柜中间都会导致燃气热水器缺氧运行,也就是燃气热水器燃烧不充分,会产生大量的一氧化碳,导致房间内一氧化碳含量上升,危及人身安全;且吊柜...
安装
燃气热水器
与
燃气表
的安全距离是多少
答:
热水器与
燃气表
、燃气灶的水平净距不得小于300毫米。原则上不允许在垂直线上重合。如果实在没办法得垂直重叠,那麼垂直间距必须大於1米。
燃气热水器
安装单位必须向copy当地城镇燃气管理百部门申请,经审查合格并取得注册登记证后,方可从事热水器度安装,且安装人员必须持证上岗。燃气热水器只能安装在室外、...
燃气热水器可以挨着燃气表吗
答:
1. 热水器管道不应紧
挨着燃气表
安装。2. 即便出于美观考虑,也不应将管道靠近燃气表。3. 安装和使用
燃气热水器
时,必须保证其周围空气流通,无任何可燃物。4. 将燃气热水器安装在吊柜内或其中间会阻碍其正常供氧,导致燃烧不充分。5. 这种不完全燃烧会产生大量一氧化碳,增加室内一氧化碳浓度,对人身...
热水器
离
燃气表
的距离
答:
3. 除了距离要求,确保
热水器
与
燃气表
周围有充足的通风也是必要的,这有助于预防燃气积聚和燃烧效率问题。4. 定期对热水器进行检测和维护同样重要,这有助于保证其长期稳定运行和能源效率。5. 热水器是一种能够通过不同物理原理,在一定时间内将冷水加热成热水的设备。6. 根据其工作原理的不同,热水...
燃气表
与
燃气热水器
离得近怕有什么危险
答:
机身本身不会发出太大热量,主要是考虑进空气顺畅。但有一点,刚离开
热水器
的那个弯头部分热量是相当的高,大约200度,所以这个位置一定避开
燃气表
等关键位置。另外,如果你家吊顶用的普通塑料建议你做下隔热处理,否则有烤变形变色的可能,如果是铝的基本没问题。如果实在担心,还是把
煤气表
挪到下边。