00问答网
所有问题
当前搜索:
燃气距其他管线间距
燃气管道
与电力管道交叉安全
距离
答:
燃气管道与电力管道的安全交叉距离规定严格。根据GB50303标准,
埋地电缆与燃气或易燃液体管道平行或交叉的最小净距为1米
,而在设计无特殊要求时,电缆桥架与管道的净距应小于0.5米。电缆隧道和电缆沟道中,严禁有燃气、油管穿越,且电缆与热力管道需要保持足够的间距。在电缆密集区域,热力管道、油气管道等...
地下
燃气管道
与建筑物或相邻管道之间的安全
距离
是多少?
答:
地下燃气管道的安全间距与相邻的建筑物类型和燃气管道压力有关:地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距应
不低于0.15m
,铁路轨底安装的垂直净距应不低于1.2m。地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距应不低于0.5m,与铁路路堤坡脚距离应不低于5m。2、室内燃气管道安全距离 根据室内...
燃气管道
与
其他管道
的最小
距离
是多少?
答:
一般室外燃气管道和电缆水平间距为0.5米到1.5米之间
。沿建筑物外墙的燃气管道距住宅或公共建筑物中不应敷设燃自气管道的房间门、窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m。燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限。和架空电力线电压度3KV以下,最小垂直净距1.5米,...
燃气管道
和电力管道之间安全
距离
是多少
答:
水平距离:在地下或墙内交叉时,燃气管道和电力管道之间应保持一定的水平距离,
通常要求在300mm以上
。垂直距离:当燃气管道和电力管道垂直交叉时,也需要保持一定的安全距离。具体的要求取决于地区的规定,通常要求在500mm以上。隔离措施:在燃气管道和电力管道交叉的地方,需要采取隔离措施,如使用隔离板或隔...
天然气管道的
最小
间距
是多少?
答:
1. 地下燃气管道与电缆之间的垂直距离:直埋电缆为0.5米,电缆在导管内为0.15米
。2. 地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压和中压管道为0.5米,次高压B为1.0米,次高压A为1.5米。3. 地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压和次高压B为1.0米,次高压A为1.5米。4. ...
燃气管道
和电线电缆的安全
间距
要求是什么?
答:
燃气管道和电线电缆的安全
间距
如图:室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与
燃气管道的
交叉净距可降至1cm。
室外架空
燃气管道
和电线的安全
间距
答:
一般室外燃气管道和电缆的水平间距应为0.5至1.5米,室内则为5至625毫米。《城 镇
燃 气
设 计 规 范》GB 50028-2006的6.3.15条款规定,沿建筑物外墙的
燃气管道距离
住宅或公共建筑物中不应敷设燃气管道的房间门、窗洞口的净距离:中压管道不应小于0.5米,低压管道不应小于0.3米。燃气管道...
燃气管道
与电力管道交叉安全
距离
是多少?
答:
燃气管道
与电力管道交叉安全
距离
分析如下:根据《电力设施保护条例实施细则》第五条的规定:在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距...
燃气管道
与给水
管道的
安全
距离
是多少?
答:
1.
燃气管道
安全
间距
:当A 0.2<P≤0.4,燃气管道应与给水管水平净距0.5m、与街树(至树中心)水平净距0.75m、与有轨电车铁轨水平净距2.0m、与铁路路堤坡脚水平净距5.0m等。当B 0.01≤P≤0.2,燃气管道应与给水管水平净距0.5m、与街树(至树中心)水平净距0.75m、与有轨电车铁轨水平...
燃气管道
和电线电缆的安全
间距
是多少?燃气管理条例是怎么规定的?_百度...
答:
燃气管道和电线电缆的安全
间距
如图:室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与
燃气管道的
交叉净距可降至1cm。当布置确有困难,在采取有效措施后,可适当减小净距。民用建筑室内燃气水平干管,不得暗埋在地下土层或...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
燃气管线交叉安全间距
民用燃气管线与插板间距
燃气管道与热力管道间距
燃气管安全间距
燃气管道间距要求
燃气管线安全距离
燃气管道同沟敷设间距
燃气管和给水管的安全距离
架空燃气管道间距