避雷针接地
是怎么接地的?
答:
作避雷引下线的钢筋是螺纹连接,需要绑扎或焊接(堆焊);一般直筋大于10的钢筋;不焊接下引线,是无法构成
避雷针
的。建筑基础梁柱中作为防雷
接地
的接地体、引下线的螺纹钢筋,钢筋的连接除非对焊的不需要跨接外,凡扎丝捆扎、丝口连接的接头,均要用10#镀锌圆钢作为跨接。焊接倍数为6b,焊接牢固,焊缝...
防雷
接地
的
做法
答:
基础防雷接地做法:
1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定
。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
避雷针
的
接地
要求
答:
避雷针要接地,
可以用40*5的扁钢或直径12mm以上的圆钢,这样接地线的截面积要足够大
。焊接时,必须将接地线满焊,接地线的截面积不能因为焊接而减小。同时要有足够大的接地线池,保证良好的接地。1.10KV高压接地线绝缘杆长度:700mm,握手部分长度:300mm,金属接头部分长度:50mm,节点数:1杆直径:30mm...
避雷针
怎么安装?可以自己制作吗?
怎么做
?
答:
1、避雷针安装
将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正
, 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。2、避雷针制作 1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地脚螺栓等。2) ...
防雷
接地
系统
怎么做
?防雷接地系统安装
答:
四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧
。一、根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版),外部防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。 (1)接闪器:根据建筑物的特点和防雷等级选用避霄网、避雷带或避雷针。在保护范围以外的突出金属物,如...
怎么安装
避雷针
答:
如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直
方法
同前。避雷针制作与安装注意的质量问题:焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装
独立避雷针
及其
接地
装置与...
防雷
接地
有哪些要求?
答:
2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网
做法
与
避雷接地
方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室
独立
引出,系统可并为一个。工作方式,如
地线
和零线...
路灯的防雷
接地
应如何做
答:
1、广场高杆灯的防雷
接地
(1)对这些灯具考虑的不是防触电,而主要考虑的是防雷,灯杆顶部安装若干个高发光度的灯具,防雷的
方法
是在灯杆上装富兰克林
避雷针
。由于只是保护灯具,保护范围很小。因此不必安装价格昂贵的避雷针。利用金属灯杆本体作为避雷针的引下线,兼作保护线。(2)为了防止雷击时人在...
防雷
接地
工程施工及验收规范
答:
接闪器在一般情况下多数采用
避雷针
、避雷网、避雷带。有时在大面积需要保护情况下,可以采用避雷线保护。在搞环境防雷时,可以采用CA-A3防雷器或法国提前放雷避雷针保护。3、地极及地极
接地
冲击电阻的问题 如果建筑物的防雷地极是
独立
地极的话,一般要离开建筑物基础的地中距离3M以远;如果是通信用的...
钢结构建筑中,
避雷接地怎么做
,或者参照什么图集
答:
钢结构房顶的防雷
接地做法
:1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面
避雷
设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...