现浇板上部钢筋锚固长度
现浇混凝土楼板钢筋锚固长度
规范
答:
抗震等级:二级,混凝土强度等级: C35,
各个规格的钢筋的锚固长度:HPB300是32d,HRB335是31d,HRB400是37d,HRB500是45d
。抗震等级:二级,混凝土强度等级: C35,各个规格的钢筋的搭接长度:HPB300,同一区段内搭接钢筋面积百分率≤25%,钢筋直径d≤25时,各个规格的钢筋的搭接长度38d;HPB300,同一...
现浇
挑檐板筋
锚固长度
取多少合适?
答:
一般是15D
。但是,图集上有说明,如果考虑竖向抗震的(设计有说明时),要满足锚固要求的。当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。 在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。 混凝土中受压...
现浇钢筋混凝土楼板
附加
筋长度
如何确定?
答:
钢筋的锚固长度L=a×(fy/ft)×d
。式中fy为钢筋的抗拉设计强度;ft为混凝土的轴心抗拉设计强度;a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;d为钢筋的直径。(《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的规定)。受力钢筋依靠其表面与混凝土的粘接作用或端部构造的挤压作用而达到设计承受应力所需要...
板筋伸入梁或墙内的
锚固长度
是多少?
答:
板筋伸入梁或墙内的锚固长度为0.4La+15d
,不能小于板的厚度,并且要过墙或梁的中心线。锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直线段和弯折段。锚固长度对于建筑来说至关重要,甚至关系到整个工程施工的成功与否。
现浇板钢筋锚固长度
是按照11g锚固值取值还是按照构造做法来
答:
现浇板钢筋锚固长度
是按照11G101-1锚固值来取的哦
钢筋锚固
怎么算
长度
?
答:
此时,包含锚头在内的竖向
锚固长度
不应小于0.5lab(图9.3.6b)。4 当柱顶有
现浇楼板
且板厚不小于100mm时,柱纵向
钢筋
也可向外弯折,弯折后的水平投影长度不宜小于12d。9.3.7 顶层端节点柱外侧纵向钢筋可弯入梁内作梁
上部
纵向钢筋;也可将梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在节点及附近部位搭接...
楼板钢筋
在支座处的
锚固长度
应该是多少
答:
锚固长度
L=a×(fy/ft)×d。(其中,fy为
钢筋
的抗拉设计强度;ft为混凝土的轴心抗拉设计强度;a为钢筋外形系数;d为钢筋的直径)。当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度的60%。
一般住宅
楼板钢筋
进圈梁多少?有什莫规定吗?
答:
回答:既然有圈梁,又是住宅,一般情况就是砖混结构,圈梁设置在无其他梁楼板下,
现浇板
是要锚入圈梁,和圈梁的钢筋绞在一起; 板要是比较厚,比如要是150mm了,板筋就要是直径14或16了,就不是圆筋了,同时板四周的圈梁截面就要达到240*300以上了。 对于端跨板与圈梁连接处按构造要求设置
上部钢筋
焊接网...
现浇钢筋混凝土楼板
附加
筋长度
如何确定?
答:
板中受力
钢筋
的间距,当板厚h≤150mm时,不宜大于200mm;当板厚h>150mm时,不宜大于1.5h,且不宜大于250mm。简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的
锚固长度
不应小于5d,d为下部纵向受力钢筋的直径。当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜适当增加。
钢筋锚固长度
怎样计算?
答:
1、
上部
贯通筋上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座
锚固
值2、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋下部
钢筋长度
=净跨长+左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae且≥...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
板筋上层钢筋锚固多少
8钢筋板上部筋锚固长度
植筋现浇板钢筋搭接要求
现浇板锚入梁内钢筋长度
楼板钢筋在边梁中的锚固要求
板面筋锚入梁的锚固长度
板钢筋锚固取值
现浇板钢筋搭接长度是多少
人防现浇板下部钢筋支座长度