现浇混凝土空心板楼盖
实例解读
空心楼盖
技术施工要点,快来get吧
答:
总建筑面积约73006m2。主体结构形式为钢筋
混凝土
剪力墙结构,基础类型为钢筋混凝土钻孔灌注桩基础。本工程在地下车库的顶板结构中部分
楼盖
采用了
现浇
混凝土空心楼盖。空心楼盖面积约4250m2,空心板厚370mm,空心管为¢200空心管。
现浇混凝土空心
楼板的几种计算方法?
答:
目前
现浇混凝土空心楼盖
的计算方法主要有拟梁法、直接设计法、等代框架法和有限元计算法。1、拟梁法 拟梁法是将现浇混凝土空心楼盖按刚度等效的原则等代成双向交叉梁系进行内力分析的一种简化方法,在分析中忽略了拟梁之间的剪切和扭转影响。一般地,区格板内的拟梁数量在各方向上不宜少于5个。1)边...
现浇混凝土空心板
的特点有哪些?
答:
现浇混凝土空心板
:现浇混凝土空心
楼盖
就是按一定规则放置埋入式内模后,经现场浇筑混凝土而在楼板中形成空腔的楼盖。“内模”即为埋置在现浇混凝土空心楼盖中用以形成空腔且不取出的物体。本工程采用的“内模”为BDF空心薄壁管,主要起到规范成孔形状的作用,不参与结构受力。当混凝土成型,达到设计强度后...
现浇混凝土空心楼盖
有负弯矩筋吗
答:
现浇混凝土空心楼盖
有负弯矩筋的。现浇钢筋
混凝土空心板
无梁楼盖技术就是将 GBF 高强复合薄壁管预埋到楼盖中,浇注混凝土之后 即构成不需要明梁的现浇钢筋混凝土空心板无梁楼盖 。它是一种自重轻、刚度大的新型无梁楼板形 式,采用它可形成板柱体系和板柱—剪力墙体系。该项技术的关键为填芯材料 GBF ...
空心板
在安装前孔的两端常用
混凝土
或碎砖块堵严其目的是
答:
目的是:保证板端不会压坏,增加强度。
现浇混凝土空心楼盖
就是按一定规则放置埋入式内模后,经现场浇筑混凝土而在楼板中形成空腔的楼盖。内模即为埋置在现浇混凝土空心楼盖中用以形成空腔且不取出的物体。与传统技术相比较此技术可节省混凝土量降低综合造价。当混凝土成型达到设计强度后,内模也就完成了工作...
现浇混凝土空心楼盖
工程量的计算方法?
答:
先按设计厚度计算楼板的
砼
量(如果是有梁板应该包括梁的砼量),再按设计个数分规格计算内模的体积,将砼计算体积-内模计算体积就是定额体积
空心
楼板是什么?
答:
空心板
是由
混凝土
浇筑成的,空心板较同跨径的实心板重量轻,运输安装方便,建筑高度又较同跨径的T梁小,小跨径桥梁中使用较多。空心板房屋建筑改为框架结构或者钢筋混凝土结构,安全质量进一步提高。预制空心板,跨度是2.4~6m,板高是120或180mm,板宽为600mm、900mm、1200mm等,圆孔直径当板厚为120厚...
现浇空心板
跟空心板有什么区别?
答:
空心板
(kong xin ban) hollow slab,建筑专业术语(KB),混凝土浇筑而成。将板的横截面做成空心的称为空心板。空心板较同跨径的实心板重量轻,运输安装方便,建筑高度又较同跨径的T梁小,因之小跨径桥梁中使用较多。其中间挖空形式有很多种。
现浇混凝土空心楼盖
技术在国内外的发展已有几十年的历史。...
预应力
混凝土空心板
可以
现浇
吗?
答:
可以。1 预应力
现浇空心楼盖
结构,由于其自身具有的技术和经济优势,作为一项新兴的技术,其必然具有更为广阔的发展前景。2 应根据不同的结构形式和受力特点,选用单向筒体或者双向箱体的空心楼盖体系。预应力筋布置在筒体或箱体之间的肋梁中。3 相关内模产品质量必须具有可靠保证,预应力施工企业应具有丰富...
什么叫
现浇空心楼盖板
的区格板?
答:
自从有了这种工艺,
现浇混凝土板
长宽可以做到相当大,空腔管模包在砼内不用取出。因而节省了混凝土,减少了自重。空腔管的安放不是从板这边到那边通长的,而是分划成小一点的矩形方格,相邻格内的短空腔管纵、横方向各相不同,一个矩形方格叫一块区隔板。
1