00问答网
所有问题
当前搜索:
用户内部电气故障导致变电站跳闸
变电站
老是
跳闸
,有什么办法解决
答:
您好,
可能是用电负荷大幅飙升,台区出现超负荷运行现象
,如有故障情况广东省内的客户可拨打南方电网供电客服热线95598,24小时向用户提供用电业务咨询、电量电费查询、停电信息、故障报修、投诉举报及建议等服务。
变电站
出线
故障
,开关拒动,
造成
进线开关
跳闸
的处理步骤
答:
硬件问题导致跳闸故障主要体现为两种,
一是主变后备动作的单侧开关跳闸故障,发生部位是主变三侧中某侧,主要是由于该侧出现过流
,在后备保护动作时,引发单侧开关跳闸,其发生的原因主要有开关误动、母线故障以及越级跳闸等。 二是主变三侧开关跳闸,其发生原因主要包括主变侧的动区、内部或者低压侧出线故障以及连线发生故...
单位应采取哪些措施防止因
内部故障
而
引起变电站
越级
跳闸
事故
答:
加装用距离保护。
家里有了两个空开
跳闸
照成附近
变电站
也跳闸
答:
您好,
那是您家的线路或是用电器有短路了
,所以造成空开跳闸,您现在需要仔细的检查您这两个空开所接的线路和使用的电器,有没有短路的情况,首先您要考虑的是,当时您在使用什么造成了跳闸,检查这个电器,使用万用表或摇表来查,具体的方法可能不需要我讲解吧,有什么不明白可以再问我,希望可以帮到...
35kV双主
变用户
站单主变运行
故障跳闸
,是否需将10kV各支线负荷切除后,再...
答:
这是我们厂矿
变电站
运行人员在预案模拟时提出的讨论问题,一种观念认为恢复主变供电时应按照送电程序执行,按先送高压后送低压模式运行,即:先依次将各10kV支线出线开关断开,再投运备用主变恢复供电。另一种观念认为当全站失电时,各10kV支路出线开关虽未
跳闸
但各回路末梢负荷多数会跳闸停运,各回路10kV配...
110KV
变电站
突然停电或
跳闸
,一般是哪些问题?
答:
二次控制回路
故障
,差动保护动作,电流互感器二次侧开路,
内部
油位过低
导致
绝缘击穿,变压器油温高,低压侧短路 联跳高压侧开关,合闸不同期出现过电压 零序保护动作,长时间过负荷运行,系统电压过高,内部气体过高 导致压力释放阀动作 也会
跳闸
还有就是继电保护误动作 ...
变电站
为什么一到中午
跳闸
?
答:
变电站跳闸故障
原因及检查分析 一、变电运行常见跳闸故障及其原因 (一)线路问题
导致
的跳闸故障 在电力系统中,其覆盖的范围区域较大,为满足覆盖区域内供电需求,需要铺设众多的线路,给管理带来了较大困难,特别是特殊性质的输电线路,为避免重大安全事故,通常都选择在偏远的地区来安装,比如郊区,可以...
变电站进线
故障导致
整个
变电站跳闸
后,还需要出停电操作票把设备开关调...
答:
根据电力《安规》规定,
变电所
进线开关
跳闸
,你们当时进行的隔离
故障
等操作(包括把跳闸开关转为冷备用等)属于“事故处理”,可以不用操作票(但必须执行操作监护制度)。但是在事后的系统恢复时必须使用操作票。
110KV
变电站
突然停电或
跳闸
,一般是哪些问题?
答:
二次控制回路
故障
点在母线侧线路保护不能动作,故主变35kV侧开关
跳闸
,属于正确动作;2、35kV出线故障,保护或开关拒动,
引起
主变35kV侧开关跳闸,属于越级跳闸;3、35kV出线故障,线路开关和主变35kV侧开关都跳闸了,属于保护整定配合不当
造成
的误动;4、直流系统的多点接地造成保护误动作。由于不知道你...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变电站站用变跳闸事故预想
发电厂变电站电气部分
变电站合闸时空开跳闸
变电站跳闸事故处理
变电站电气部分设计
35kv变电站电气一次部分设计
某110kv变电站电气部分设计
变电站跳闸
变电站线路跳闸如何处理