00问答网
所有问题
当前搜索:
甲类厂房和乙类厂房的区别
甲乙丙丁戊
类厂房的
划分标准
答:
1、甲类厂房:主要是工厂建筑
,如机械制造厂、电子加工厂等。这类厂房通常用于生产、制造和加工,需要具有较强的承重能力和使用稳定性。2、乙类厂房:主要是实验室建筑,如化学实验室、生物实验室等。这类厂房一般用于实验、检测和研发,需要具有较高的安全性和耐腐蚀性。3、丙类厂房:主要是仓库建筑,...
甲乙类厂房的
划分
答:
法律分析:一、
甲类厂房
1.闪点小于28℃的液体;例如:己烷、戊烷,石脑油,环戊烷,二硫化碳,苯,甲苯,甲醇,乙醇,乙醚,蚁酸甲酯、醋酸甲酯、硝酸乙酯,汽油,丙酮,丙烯,酒精度为38度及以上的白酒。2.爆炸下限小于10%的气体,受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限小于10%气体的固体物质;例如:乙炔...
厂房的
消防安全等级是怎么划分的?
答:
甲类
</:这里的
厂房
涉及极其危险的化学品,如易燃的煤气、汽油、氧气,以及闪点低于28度的液体,或是爆炸下限低于10%的气体。这类物质在常温下可能引发自燃或爆炸,因此安全要求极高。
乙类
</:主要生产可燃性液体、气体和固体危险化学品,如油漆、苯等,闪点在28度至60度之间。爆炸下限大于10%的气体和...
消防法中甲乙丙丁
类厂房
怎么
区别
答:
甲类厂房主要是是以闪点<28°的液体,爆炸下限<10%的气体,受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸
。如酒蒸馏间,勾兑间、灌装车间。乙类厂房闪点>28℃,但<60℃的液体;爆炸下限≥10%的气体。不属于甲类的氧化剂,不属于甲类的易燃固体,助燃气体,如氧气站。丙类厂房闪点≥60℃的液体、可燃固体。
厂房
级别怎么定(甲乙丙丁)
答:
④两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲 类厂房之间不应小于4m
。⑤两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低 一座厂房的屋盖耐火极限不低于1h 时,其防火间距可恰当减少,但甲、乙类厂 房不应小于6m;丙、丁、戊类厂房不应小于4m。⑥两座一、二级耐火...
厂房
分类甲乙丙丁
的区别
答:
这几者
的区别
如下:1、
甲类厂房
:主要生产易燃、可爆炸、有毒等危险化学品,如煤气、汽油、氧气等。2、
乙类厂房
:主要生产可燃性液体、气体、固体等危险化学品,如油漆、溶剂、苯等。3、丙类厂房:主要生产腐蚀性化学品,如硫酸、盐酸等。4、丁类厂房:主要生产有毒、放射性化学品,如氯化氢、氰化物...
求:甲乙丙丁戊
类厂房
(仓库)的划分标准。
答:
头等仓整理的仓库火灾危险性类别简记与举例如下:更多仓库划分标准详细内容,可以点击链接查看文章:网页链接 2.3亿资源,头等仓,让租仓更简单!
厂房
防火分区怎样合理划分呢?
答:
1、
甲类
一二级厂房 甲类一级
厂房的
防火分区最大允许占地面积4000㎡,多层的3000平方米;甲类二级厂房的防火分区最大允许占地面积3000㎡,多层的2000㎡。2、
乙类
一级厂房不限层数,单层的防火分区最大允许占地面积5000㎡,多层的4000㎡,高层的2000㎡;乙类二级厂房最多允许6层,单层厂房的4000㎡,多层的...
求:甲乙丙丁戊
类厂房
(仓库)的划分标准。
答:
1.
甲类厂房和
仓库的火灾危险性最高,可储存闪点小于28℃的液体、爆炸下限小于10%的气体等高危险物品。2.
乙类厂房
和仓库的火灾危险性次之,细分为【乙一类】和【乙二类】,分别储存
不同的
乙类物品。3. 丙类厂房和仓库的火灾危险性较低,分为【丙一类】和【丙二类】,分别储存闪点不小于60℃的...
甲乙丙
类厂房的
划分
答:
甲乙丙
类厂房的
划分如下:甲乙丙丁戊分类就是厂房的火灾危险性类别。
甲类
:对于使用或产生下列火灾危险性特征物质的厂房,将其划为甲类:闪点小于28度的液体;爆炸下限小于10%的气体;常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质;常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起...