00问答网
所有问题
当前搜索:
甲类厂房防火间距
甲类厂房
与明火或散发火花地点
防火间距
不应小于( )m。
答:
参考《建规》3.4.2:“甲类厂房与重要公共建筑防火间距不应小于50m
,与明火或散发火花地点防火间距不应小于30m。”故C正确。
甲类厂房
与明火或散发火花地点的
防火间距
答:
该间距不应该少于30米
。根据《建筑设计防火规范》查询,甲类仓库储第3、4项储存小于等于5吨的物品防火间距需要在30米,储存大于5吨的物品需要40米。明火地点指的是外面可以点燃火焰或者表面是炽热的固定地点,比如灶台,电磁炉等。散发火花的地点是点火的烟囱,或者室外进行砂轮、电焊等作业所用的固定地点...
...类
厂房
与普通的单层、多层民用建筑之间的
防火间距
不应小于( )m...
答:
【答案】:B 本题考查的是建筑防火间距。
甲类厂房与普通的单层、多层民用建筑之间的防火间距为25m
。故本题答案为B。
甲类厂房
与重要公共建筑的
防火间距
是多少
答:
不应小于50米
。根据查询希赛网得知,甲类(乙类)厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。
甲类
物品库房之间的
防火间距
不应小于
答:
甲类仓库之间的防火间距不应小于20m
。甲类仓库与重要的公共建筑的防火间距不应小于50m。高层建筑不宜布置在火灾危险性为甲、乙类厂(库)房,甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐以及可燃材料堆场附近。甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距:与明火或散发火花地点的防火间距,应按表四级建筑的规定增加...
甲类厂房
和甲类仓库之间的
防火
距离是多少?
答:
答案:甲类厂房和甲类仓库之间的防火距离是不小于20m。化学危险物品库应该要符合国家现行《建筑设计防火规范》的规定,并报经公安消防监督审核批准。建筑防火要求主要有以下几点:1、由于甲类化学危险物品发生火灾爆炸的危险性大,为了保障周围邻近库房和建筑物的安全,甲类物品库房之间防火问距
不应小于20m
(储存...
厂房
之间
防火间距
要求
答:
除《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)另有规定外,
厂房
之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的
防火间距
不应小于表3-4的规定,与
甲类
仓库的防火间距应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.5.1条的规定。【3标§】厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距(m...
进行动火作业时 动火点距离
甲类
生产装置的安全距离至少是多少米_百度...
答:
甲类厂房
与明火散发地点的距离不得小于30米,乙类厂房与明火散发地点的距离不宜小于30米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)3.4.2 甲类厂房与重要公共建筑的
防火间距
不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。表3.4.1注:1 乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜...
甲乙类生产
厂房
内消火栓
间距
不应超过
答:
甲、乙类厂房之间的
防火间距
不应小于6m,
甲类厂房
与重要公共建筑之间的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点之间的防火间距不应小于30m,乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于50m。乙、甲乙类厂房与厂区主道路间距不应小于10m,与次道路间距不应小于5m。甲、乙类厂房内不应设置办公室、宿舍...
室外变、配电站距
甲类厂房防火间距
不应小于( )m。
答:
【答案】:B 教材P370 室外变、配电站距
甲类厂房防火间距
不应小于25m。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
甲类厂房与人员密集防火间距
工业建筑防火间距
甲类厂房防火间距特殊规定
丙类厂房的防火间距
厂房与厂房外防火间距
甲类厂房防火间距不小于多少
甲类厂房的防火距离是多少
甲类厂房与道路的防火间距
甲类厂房和丁类厂房防火间距