00问答网
所有问题
当前搜索:
电井内配电箱安装高度规范
电井里配电箱
一般距地多高
答:
配电箱高度:安装高度。
600mm:1400mm。800mm:1200mm
。配电箱一般距地高度一般取决于配电箱的高度。电井里的线不到配电箱直接到灯具不影响灯具使用。但是,这样接非常危险。因为没有经过配电箱的空气开关或者闸刀,得不到过载保护。一旦灯具由于电压过高,或者出现短路,很容易造成电线熔毁引发火灾事故,危...
关于
配电箱
大小、
高度
问题
答:
《住宅建筑电气设计规范》第8.4.1条:箱底距地高度不应低于1.6m
。如果是电井内的计量箱,可参照 JGJ 242-2011 《住宅建筑电气设计规范》第3.3.6-4条:箱的上沿距地不宜高于2.0m。问题3:配电箱都是金属壳体,因此箱与箱之间距离没有特殊要求。
总
配电箱
设置在
电井
哪里
答:
总
配电箱
设置在
电井
内部。总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干电井。总配电箱应设在靠近电源的区域,设在用电设备或负荷相对集中的电竞内部,分配电箱与
开关箱
的距离不得超过30m。
电气设计当中,
电井
的尺寸由什么来决定??
答:
《民用建筑电气设计规范》相关条文:8.12.5
竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外,宜在箱体前留有不小于o.8m的操作、维护距离
,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。8. 12.7 竖井内高压、低压和应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采...
配电箱
型号字母代表什么配电箱型号
答:
1、去百度文库,查看完整内容> 内容来自用户:张立辉
配电箱
型号规格配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照
规范
要求不低于1.5米。2、明装配电箱,常常...
电井
里面的
配电箱
,
安装
对墙体有要求是200厚?
答:
箱子如果是嵌入式,箱子深度可以做成180 mm或160mm,具体还得看电器
高层住宅
电井里
的照明应归属公共照明还是应急照明?
答:
电井
就是为通过这些管线而在建筑物内部的设置的井道,通过它将这些电缆送入各户各单元。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、数据等低压部分。电井是一垂直贯通建筑的空间,供强、弱电电缆垂直敷设,到达每层后,再敷设至楼层的各处,根据消防
规范
,电井每层或隔层封闭。
高压电缆井一般要求砌多大
答:
目前还没有明确的
规范
说明,一般只能依靠经验通常需要的检修操作面积。需要电气专业提供设备尺寸和检修尺寸才能确定。下面的仅供参考:对于强弱
电井
首先一定要先估计
配电箱
的数量以及母线和桥架的尺寸,以定长度,对于宽度,净尺寸大于1米就可以了,弱
电井
的宽度大于800就可以了,不过基本强电井和弱电井都是...
强弱电共用
电井
,强电桥架与弱电桥架的最小间距?
答:
3、如果分层就不存在说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4、普通电工用绝缘胶木板。5、
电井
就是电缆电线敷设的预留通道。建筑物内部需要有电路,电井就是为通过这些管线而在建筑物内部的设置的井道,通过它将这些电缆送入各户各单元。6、强
电井
一般就是走大楼内的市电220及高压电等交流电,但实际区分...
设计时
电井
的同一面墙上可以垂直放置多个
配电箱
吗?有没有什么
规范
要
答:
配电箱
的
安装高度
有
规定
,垂直放置多个配电箱,上面的没法安全操作、不便维修。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
临时用电配电箱安装高度规范
总配电箱离地面高度
电井配电箱高度国家标准规范
井下配电箱安装标准
电井配线架安装高度
强电井配电箱需要接地线吗
配电箱离地高度是多少
强电井配电箱安装高度
井下电表箱包安装规范查询