00问答网
所有问题
当前搜索:
电力电杆倾斜标准
电线杆倾斜
多少需处理
答:
5度以上
。根据查询《关于输电线路杆塔倾斜的扶正处理》的相关规定可知,当电线杆倾斜角度达到5度以上时,就需要立即进行处理。电线杆就是电线杆,适用于城网农网高低压电力改造和各种电力架空线路及通讯线缆架设,是供电、通讯重要的基础设施之一。
铁路
电力
1817安装
标准
答:
6、电杆倾斜合格标准直线杆不大于(1个)梢径;转角杆、终端杆不大于(2个 )梢径,杆头不(内侵 )
。7、10KV直线杆三角排列杆顶金具安装距离规定横担中心距杆顶距离(800 )mm。杆顶支座抱箍中心距杆顶(150) mm。8、10KV耐张杆三角排列杆顶金具安装距离规定横担中心距杆顶距离(950) mm。...
谁有电子版的《铁路
电力
设备安装
标准
》1817书籍给我发个,谢谢了!15768...
答:
安装位置与建筑物的间隔距离标准1、垂直距离;电力线电压等级1kV以下;米;电力线电压等级1-10kV;3米;电力线电压等级35kV:4米;电力线电压等级60-110kV:5米;电力线电压等级154-220kV:6米;电力线电压等级330kV:7米;2、水平距离:电力线电压等...
跪求铁路
电力
牵引供电工程施工质量验收
标准
TB10421-2003
答:
内容和标准:(1)
位于统一安装中心线上的构、支架电杆位置偏移小于20mm。(2) 进线及终端构架在架线后的倾斜度不得大于10‰,并不得向受力方向倾斜
。(3) 中间架构及设备支架电杆与地面垂直,倾斜度不应大于3‰。(4) 横梁、爬梯、低限架及设备托架安装牢固、紧固件齐全。检验方法:用线坠采用垂线法或经纬仪观察...
电力工程
电力杆
有哪些要求?
答:
高度、承力和当地的土质情况而定。一般15m以下
电杆
,埋深可按杆长的1/6计算,但最少不得小于1.5m,设有稳定拉线的跨越电杆和承力杆,埋深可按规定适当减少,但埋设在土质松软地区的电杆如无固定措施,应酌情增加埋深。一般电杆埋深见表7-6。表7-6电杆埋设深度表(m)
国家
电力
行业
标准
之
电线杆的
安装位置与建筑物的间隔距离
答:
1、垂直距离;
电力
线电压等级1kV以下;2.5米;电力线电压等级1-10kV;3米;电力线电压等级35kV:4米;电力线电压等级60-110kV:5米;电力线电压等级154-220kV:6米;电力线电压等级330kV:7米;2、水平距离:电力线电压等级1kV以下:1米;电力线电压等级1-10kV:1.5米;电力线电压等级35kV:3米;电力线电压等级...
电力
设计规范。
答:
第二是降低应力。第二,斜撑的选择与横担有直接关系,一般斜撑的支撑点在横担其中一侧的重力中点,斜撑与
电杆
的夹角以45度左右为宜,这样的支撑力最大。根据支撑点到电杆侧的长度则可以直接算出斜撑的长度,即:(2a)平方之和开平方。用于10KV线路道理一样,先满足规范要求,再计算距离和长度。
架空
电力
线路的
电杆杆
型有哪些
答:
杆型:直线杆(非承
力杆
):直线、直线转角、直线跨越杆。承力杆:转角(1-3),耐张、终端。
城市道路照明工程施工及验收规范?
答:
2
电杆
应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过0.1mm,长度不应超过电杆周长的1/3;杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。2.1.4电杆立好后应正直,直线杆的
倾斜
不应大于杆梢直径的1/2;转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,其杆梢向外角偏移不应大于杆梢直径;终端杆应向拉线侧预偏,其预偏...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电杆倾斜15度属于
电线杆倾斜多少需处理
电杆倾斜度范围
10kv电杆倾斜角度允许值
电线杆倾斜5度的图片
电力杆倾斜15度属于什么角度
配电电杆允许倾斜多少
电线杆倾斜是否属于安全隐患
供电公司配电杆角度