需要办理用地手续吗
答:
一般情况下
地埋
部分办理土地他项权利(地下通过权)审批手续,
电力
塔架、电杆、变电站等要办理永久征地手续,架空
电缆
在施工时,按照影响范围办理临时用地即可,如果电力廊道限制了土地的使用功能,要给予
补偿
,并办理他项权利。 【法律】《中华人民共和国电力法》(2015年修正本)第五十二条 任何单位和...
电力电缆
套管
地埋
有什么要求
答:
1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。
电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m
;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m。电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净...
电缆线
埋的答不道国家要求的
标准
我把电缆线弄断了怎么处理,电业局还 ...
答:
1、如果问题描述属实,那么电业局的电缆损坏原因,系当事人在挖掘地面过程之中未予以注意,以及电业局在当初铺设电缆过程之中未依据国家
标准
,埋设于
规定
深度范围内,并按照相应标准在地面设置“此处有
地埋电缆
”的提示,共同所致。因此,该损害结果应当由电业局与当事人共同承担,关于承担的比例双方可以依法...
请问
电力
线路改造(
地埋电缆
)3000米混凝土开挖深70公分宽20公分,怎么...
答:
如果是求开挖量的,就是:
V=3000x0.7x0.3=630立方米
。
地埋电缆
的敷设方式有哪些?
答:
直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m
。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中...
电力电缆
套管
地埋
有什么要求
答:
位于城郊或空旷地带,沿
电缆
路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。5 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列
规定
:1 电缆外皮至...
小区
地埋电缆
是业主的资产吗?坏了应该业主掏钱维修吗?
答:
首先,
地埋电缆
作为小区的基础设施,其所有权一般归属于小区的开发商或物业公司。这些电缆用于提供
电力
、通讯等服务,是小区居民共享的资源。在购房合同中,通常会有明确的条款
规定
公共设施的权属和维护责任。因此,从法律和合同的角度来看,地埋电缆不属于单个业主的私有财产。其次,关于维修费用的承担,这通常...
电力电缆
穿管
地埋
敷设要求?
答:
7、质量检测:规范通常要求对
电缆
敷设工程进行质量检测。这可能包括电缆的绝缘电阻测试、电气性能测试等,以确保电缆系统的可靠性。8、相关法规遵守:电缆穿管
地埋
敷设必须遵守相关法规和
标准
,如国家电气安全法规、建筑法规等。遵循这些法规有助于确保电缆敷设过程的合法合规性。电缆穿管地埋敷设的注意事项 1...
地埋电缆
与建筑物的安全距离是多少?
答:
楼主题目不准确,难于得到答案!‘
地埋电缆
’没指明什么电缆,
电力电缆
、电话电缆、控制电缆、音像传输电缆、...?若问电力电缆,没指明什么电压等级,不同等级要求不同;36KV、10KV、0.4KV的电力电缆,都是要进入建筑物的哦,36KV、10KV的要进入变配电房,0.4KV的要进入所有楼房,不可能都架空、...
请问现在国家
规定
三相电开户需要多少钱,
答:
目前三相电开户没有统一的收费
标准
。每个省的收费标准备是不一样的,具体多少钱要打95598问一下,客服会告诉你多少钱。三相开户价格由电表、
电线
(
电缆
)、电缆沟(
地埋
)、电杆(架空)、施工费、
占地
费(可能没有)、设计费等费用组成。具体收费项目和收费标准各地都不一样,具体只能先申请用电,
电力
部门...