00问答网
所有问题
当前搜索:
电容柜断路器老是跳闸的原因
配电房
电容
补偿
柜的断路器经常跳闸
,而且还不止一个。请问是
怎么回事
啊...
答:
出现这种跳闸有三种原因:
1、所选断路器额定电流值小,与电容器额定电流值太接近,选择大一点的更换即可
;2、
电容器没有配套抑制谐波的电抗器
,或选配的电抗器与系统不匹配,这种情况要更换附合要求的电抗器;3、电容柜根本没有配套电抗器,以至对系统谐波电流放大,有产生谐波的设备一开启就会出现断路器...
电容柜断路器老是跳闸的原因
?
答:
估计
电容
,有短路,或者接触器有问题。
配电房
电容柜断路器
全部
跳闸
,
可能是变频器谐波引起
,有
什么
办法_百度知 ...
答:
网上查了,
应该是变频器谐波污染了电源,即变频器产生高频污染
,由于电容的 阻抗 跟 频率 成反比,频率越高,阻抗越小,因此对于高频污染来说相当于短路,从而引起断路器跳闸。要实际经验,百度上请别复制过来!
电容柜
上的3P开关
跳闸是怎么回事
?
答:
可能:
1.额定电流小了
。
2.螺丝没压紧
。3.
接头氧化
。4.
断路器本身故障。5.电容器短路
。(几率很小很小)
无功补偿
电容柜
空开D40总在夜间
跳闸
?另外一条线路的电容柜一切正常,不...
答:
可能是电容补偿接触器在切换过程中发生的突波电流引起
。检查一下电容自动补偿器的控制设置与另一台有无差别,或此柜的某个电容有无故障。
电容
补偿柜上的空开
跳闸
答:
跳闸,说明电流超过规定值了。电流出现过大,有两个常见
原因
,你可以对照检查一下:1、电网电压偏高。不过现在电压偏高导致补偿
柜跳闸的
这种情况较少见,因为补偿控制
器
的过压监测通常很灵敏,除非补偿补偿控制器有质量问题。2、电网谐波太多。这种情况目前极为常见。而且大多数补偿柜,因为成本问题,设计时没...
低压
电容柜
有时
跳闸
放电
是什么原因
?
答:
电容器
可能放电
原因
有下面几点 1.若接线端子安装异常在电流通过导线或造成接触电阻增加,导致出现放电现象使端子发热变形,甚至会将端子烧红熔化。2.由于部分场合的谐波含量较大,频繁过电压导致局部放电不断得到激发而加剧。3.电力电容器运行一段时间后绝缘电阻降低造成击穿放电,以及运行中未能及时发现内部...
箱变柜中的低压柜应该是
电容柜
,上边有两个按钮,一红,一绿,这个一直
跳闸
...
答:
1.补偿控制
器
坏 或补偿控制器在手动状态 电压持续输出吸合后不断开 2.接触器故障或触头烧蚀断不开了 采纳哦
配电室
电容柜
电源短路为何会引起10kv线路
跳闸
?
答:
1、故障电流大于变电站动作值,故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限小于控制器动作时限,变电站出线断路器先跳闸,分界断路失电后跳闸。2、故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限大于控制器动作时限,分界
断路器跳闸
,变电站出线断路器不动作。3、变电站动作值大于控制器动作值,故障电流大于控制器...
电容
智能复合开关上游3P
断路器
为何
经常跳闸
答:
先要看看外观
电容
有没鼓包这类,2微断是否选小了,如果这些都没问题,你可以把投切方式选择手动 看看投切时电流是多大。一般来说多数是电容使用一段时间后内部击穿短路。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
补偿电容空开跳闸是怎么回事
电容柜空开老是跳什么原因
电容补偿断路器总跳闸
电容补偿柜空开跳闸
电容柜失压跳闸
电容补偿柜分路跳闸的原因
电容器的开关短路怎么引起的
电容器过流跳闸原因
电容器电压不平衡跳闸