00问答网
所有问题
当前搜索:
电梯启动倒溜怎么办
富士lift变频器
电梯
人多
启动倒
遛
答:
2、调整运行速度和加减速度:在电梯启动时
,适当降低运行速度和加减速度,可以有效缓解倒梯和抖动等问题,提高乘客的舒适性和安全性。可以通过富士lift变频器等电梯控制设备进行相应设置和调整。3、
安装负载平衡装置
:负载平衡装置可以通过自动调节电梯的重力中心,实现电梯载重均衡,减少倒梯等问题的发生。可以...
奥的斯acd4
启动倒溜
调整
答:
3、增益调节
,当称重传感器有问题或没安装时调节参数增加速度控制的响应。默认值为1,经验值为4。4、用于控制减少倒溜的高带宽速率控制启动的持续时间,默认值为0.3。5、用于控制减少倒溜的高速率带宽控制到正常速率带宽的转换时间,默认值为0.4。6、用于调整预转矩值以防止倒溜默认值为100。用于奥的...
蒂森
电梯倒溜怎么
调整
答:
1、确保电梯处于停止状态,并切断电源
。2、检查电梯的控制系统,特别是与速度控制相关的部分。3、根据电梯的型号和规格,调整电梯的速度控制参数,这包括调整电位器、微调电阻或其他相关元件。4、重新启动电梯,并进行测试,确保电梯在正常运行时不会出现倒溜现象。
电梯启动
问题,求办法
答:
你可以在对重上拆一块对重水泥下来放置轿顶试试
。第二:增加启动力矩补偿,加大零速P值和I值!第三:加大零速伺服时间(一般是0.8-1.0S)左右 第四:适当加大一点抱闸打开延迟时间,有可能抱闸延时太小的话 同步机励磁磁场没有充分的建立起来导致倒溜。第五:查看下导靴是否太紧!
东芝620
启动倒溜
答:
更换一个新的制动系统。东芝620是一种电机控制器,其安全回路用于保护驱动设备,防止意外情况的发生。如果
倒溜
使用过久了,导致制动系统不行了,重新更换一个新的制动系统。电梯在主机运行停止后、如果钢丝绳摩擦力达不到由于电梯惯性从而导致
电梯溜
车。
日立
电梯启动
的时候
倒溜怎么解决
答:
一般是加对重快,还有就是调一下称重感应器微调
速捷
电梯
下行
启动倒溜怎么
调整
答:
先给曳引机电,然后松闸。速捷
电梯
下行
启动倒溜
先给曳引机电,然后松闸,就可以恢复正常上下使用。速捷电梯下行启动倒溜是串行通讯中召唤信号登记板损坏,造成召唤地址冲突,出现电梯混乱停层导致。
永大
电梯倒溜
车
答:
重新设置一下空载、满载。然后根据控制柜里面的参数,调整61D2-61D3。
蒂森mc2
电梯启动
时
倒溜怎么
调试
答:
MC2的要先调称重零位。再调变频器的P I参数。直接表现是抱闸开启的时序不准,抱闸打开应该是在电机产生较小
启动
转矩之后。如果抱闸先打开,那么轿厢会和对重的平衡作用向较重的一侧运动。所以产生倒拉现象。
通力
电梯启动
时会
倒溜
怎样
解决
?
答:
装反
倒溜
。对于投入使用后的
电梯
,应当注意检查电梯制动器松闸和抱闸是否动作灵活、可靠,制动时两侧闸瓦应紧密、均匀地贴合在制动轮工作面上,松闸时制动轮与闸瓦不发生摩擦;同时注意检查制动弹簧是否存在腐蚀、松弛、破损的情况;注意检查电磁线圈接头应无松动情况,线圈外部应有良好的绝缘保护,检查制动器...