电气工程配线配管
电气配管
及管内穿线施工工艺
答:
f. 管暗敷设方式:随墙(砌体)
配管
和现浇混凝土楼板配管。g. 暗管敷设完毕后,在自检合格的基础上,应及时通知业主及监理代表检查验收,并认真如实填写隐蔽
工程
验收记录。2)明管敷设 a. 明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处包括:测定盒、箱位置、固定盒、箱、管路连接、变形缝处理、接地处理。b. 管...
电气工程
施工方法
配管
施工?
答:
1、本
工程
的照明线路、动力线路一部分暗敷,采用材质包括镀锌钢管、镀锌电线管;等电位连接采用PVC管暗敷。2、镀锌管采用螺纹连接,管端套丝时,应注意使其螺纹长度不小于管接头长度的1/2,螺纹表面光滑无缺损,连接后螺纹外露2-3扣,管接头两端采用专用接地线卡及BV2.5——4㎜2的专用PE铜芯电线跨...
请描述用gqi创建
电气配管配线
的方式及步骤
答:
请描述用gqi创建
电气配管配线
的方式及步骤如下:打开GQI软件,创建一个新的
工程
文件。在工程文件中,选择“电气”选项卡,然后选择“配管配线”功能。在弹出的对话框中,设置所需的参数,例如配管类型、配线类型、管道材质、管道尺寸、导线规格等。根据需要,可以设置管道的弯曲半径、管道的连接方式、导线的...
在
电气
照明
配管配线工程
中,可明配的管道有( )。
答:
【答案】:A、B、D 本题考查的是
配管配线工程
。管子的选择:(1)电线管:薄壁钢管,适用于干燥场所的明、暗配。(2)焊接钢管:管壁较厚,适用于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配。(3)硬质聚氯乙烯管:耐腐蚀性较好,易变形老化,机械强度比钢管差,适用腐蚀性较大的场所的明、...
在
电气工程
中,电线导管识别中的
配管
,线槽,电线有何
答:
通俗理解: 新建
配管
:配管及管内穿线 线槽:大的可以叫桥架,小的叫线槽;不含线缆; 电线:仅有线,没有管; 什么时间用,简单理解: 新建配管:识别有线缆有管的CAD线 线槽:识别线槽或桥架 电线:又称裸线(缆),一般布置在桥架或线槽内。
电气
管穿线要求有哪些?
答:
其他还用于凿井工程、医药配管工程、矿物盐水输送配管工程。3、
电气配管工程
等。还广泛用作邮电通讯电缆导管。所以完全可以UPVC管做电气配管。至于镀锌钢管就没必要了。4、如果电源电缆和信号电缆同时配UPVC管铺设,分别分类单独穿管,最好两者间隔20cm左右以防干扰,用镀锌钢管配管则没必要这么在意。
电气
照明
配管
类型及配管要求
答:
1、明
配管
时,管路应沿建筑物表面横平竖直敷设,但不得在锅炉、烟道和其他发热表面上敷设。2、水平或垂直敷设的明配管路允许偏差值,在2m以内均为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。3、暗配管时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲,力求管路最短,节约费用,降低成本。4、敷设塑料管时的...
人防
工程电气配管
要求
答:
人防
工程电气配管
要求如下:1、灯头盒开关盒接线盒等应紧贴模板固定,并应与电缆电线暗配管连接牢固暗配管应与结构钢筋点焊牢固;2、在易爆场所的电气设备应采用防爆型电缆电线应穿管敷设导线接头不得设在易爆场场所;3、在顶棚内的电缆电线必须穿管敷设导线接头应采用密封金属接线盒;4、穿过外墙、临空...
什么是
电气配管
答:
电气配管
就是进行敷设电缆保护管的工作,电气配管可以明配,也可以暗配。配管按其敷设方式分为明配管和暗配管。明配管敷设于墙壁、顶棚的表面及桁梁、支架等处;暗配管敷设于墙壁、顶棚、楼板及地面等内部。明配管时。管路应沿建筑物表面横平竖直敷设,但不得在锅炉、烟道和其他发热表面上敷设。水平或...
电气配管配线工程
中,穿管配线正确的操作是()。
答:
【答案】:B 穿管
配线
(3)电线接头应设置在盒(箱)或器具内,严禁设置在导管和线槽内,专用接线盒的、设置位置应便于检修。(4)穿在管内的绝缘导线的额定电压不应低于500V。(5)不同回路、不同电压和交流与直流的导线不得穿入同一管子内,但下列几种情况除外:1)额定工作电压50V及以下的回路...