电气火灾监控系统老报警
电气火灾
探测器
经常报警
是为什么?
答:
电气火灾探测器报警是两种情况:第一, 漏电了,触发了报警 第二, 误报,这种情况可能由于配电柜里的波动导致
,也可能是产品本身的硬件电路设计或者是软件算法没有写好,一般把报警阈值调低一些可以解决此类问题。建议在通讯选择上使用POWERBUS二总线,这样可以大幅度的减少总线端口来的干扰对通讯的影...
剩余电流式
电气火灾监控
探测器
报警
答:
1、造成走电:剩余电流式电气火灾监控探测器报警一般是由于电路中存在走电现象
。
这是由于线路接触不良、绝缘损坏、设备故障
等原因导致的。要使用测试仪器检测电路中的走电情况,及时修复问题,确保电路正常运行。2、
电气火灾监控系统预警信息值设定过低
:电气火灾监控系统中的预警信息值设定过低导致误报警情况。
电气火灾监控
探测器
报警
该怎么解决
答:
剩余电流探测器报警一般是因为产生漏电了
,
报警的时候你可以用表测一下看看是否有漏电
。2.
预警值设置过低
(具体参见产品说明;一般应根据正常泄漏电流的大小,正确选择参数适合的漏电火灾探测器。一般总进线处的剩余报警电流设定值为 300~500 ma,且不应 > 1 000 ma。)3.
设备故障
(建议更换统一规格型号...
剩余电流式
电气火灾监控
探
一直报警
是什么问题测器
答:
1、剩余电流探测器报警一般是因为产生漏电了
,
报警的时候你可以用表测一下看看是否有漏电
。2、
预警值设置过低
3、
设备故障
可以参考河南力安科技的LFS200 电气火灾监控系统的安装说明书
为什么
电气火灾监控
探测器
老是报警
及解决办法
答:
电气火灾监控探测器老是报警主要有三个方面的原因:
1、剩余电流探测器报警一般是因为产生漏电了,报警的时候你可以用表测一下看看是否有漏电
。2、
预警值设置过低
(具体参见产品说明;一般应根据正常泄漏电流的大小, 正确选择参数适合的漏电火灾探测器。一般总进线处的剩余报警电流设定值为 300~ 500 mA, ...
HGwF2A组合式
电气火灾监控
探测器
报警
怎么处理
答:
这就必须高度重视查找和消除隐患;另一方面可能所监测
电气
线路已超出最大电流泄露值,需重新合理选择探测器监测位置;但多数原因是由于被检测线路穿过互感器时不规范导致主机
报警
,此时应尽快进行线路查看并纠正,消除误报警情况。
监控
探测器应安装在配电柜面板(或柜门)上有不少配电柜的装配为了简便,把探测...
为什么
电气火灾监控
探测器
老是报警
及解决办法?
答:
电气火灾监控
探测器
老是报警
有几个可能性:1、存在漏电或超温过热,这种情况找到人解决掉;2、剩余电流探测器线路穿错,断电后重新穿线;3、线路电流方向相反,解决办法是重新穿线。
剩余电流式
电气火灾监控
探测器
报警
是什么问题,该怎么解决
答:
在安装完剩余电流式
电气火灾
探测器开通调试时,往往会出现因配电线路布设、接线等问题造成的探测器检测电流大而
报警
的问题。一方面可能线路存在严重漏电,这就必须高度重视查找和消除隐患;另一方面可能所监测电气线路已超出最大电流泄露值,需重新合理选择探测器监测位置(;但多数原因是由于被检测线路穿过互感...
庄诚剩余电流式
电气火灾
坚控探测器为什么
老报警
答:
排查是否是设置问题 电路漏电(这一点要重点排查)
报警
器故障 建议最好咨询厂家售后 GDS3000 电气安全监控与管理系统 GDS2000 电气安全监控与管理系统 LFS200
电气火灾监控系统
LCS200 电缆温度在线检测系统 LRS200 高压电气温度在线检测系统 LPS200 智能电力监控与电能管理...
电气火灾监控
探测器
报警
怎么处理
答:
我们需要接到信号后立即查看
报警
点,将报警器消音复位,要是有漏电的地方需要马上修复,避免伤害的他人或者是造成火灾发生。3、如果是漏电指示电路出故障了,我们需要及时修理好,让漏电报警器可以正常使用。4、可参考一下BHJK-1L电气火灾监控器安装说明。5、可百度下BHJK-150B
电气火灾监控系统
。