电气设备分为四种状态
电气设备
可
分为四种运行状态
:运行、热备用、冷备用、检修。()
答:
电气设备可分为四种运行状态:运行、热备用、冷备用、检修
。()A.正确 B.错误 正确答案:A
电气设备
的
状态
有
哪四种
答:
运行、热备用、冷备用、检修四种状态
。运行状态:电气设备均处于合闸接通位置,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。热备用状态:该电器设备已具备运行条件,但该设备尚未带电;连接该设备的各侧均只有一个断开点;且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。运行、热备用、...
电气设备的4种状态
是什么含义
答:
一、电气设备的4种状态是:运行状态、热备用状态、冷备用状态和检修状态
。二、4种状态含义如下:1、运行状态 是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有标称电压,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态 2、热备用状态 是指该电器设备已具备...
电气设备
有
哪四种状态
?各代表什么工况?
答:
电气设备有:运行状态、热备用状态、冷备用状态和检修状态
。运行状态有:指设备闸刀和开关都在合上位置(包括电压互感器、避雷器),将电源至受电端的电路接通。热备用状态:指设备只靠开关断开而闸刀仍在合上位置。冷备用状态:指设备开关和闸刀(包括电压互感器、避雷器)都在断开位置,电压互感器高、低压...
电气设备的4种状态
是什么含义
答:
电气设备有四种状态:运行状态、热备用状态、冷备用状态和维护状态
。我相信每个人都熟悉它们。今天我就简单说说这四种状态的具体含义。一、运行状态 首先是电气设备的运行状态。这种状态是指与设备相连的断路器和隔离开关(保险丝、负载开关等)处于闭合和开启位置,设备已设置标称电压,继电保护、自动装置和...
电气设备
的
四种状态
答:
电气设备的状态可以分为以下四种:1.
运行状态
:电气设备完全接通并运行,其继电保护、自动装置和控制电源均满足运行要求。2.
热备用状态
:设备已准备好运行,但未带电。设备两侧只有一个断开点,且继电保护、自动装置和控制电源均符合运行要求。3. 冷备用状态:设备完全断开,继电保护、自动装置和控制...
高压
电气设备
停电的要求有哪些
答:
高压
电气设备分四种状态
:运行、备用、停电、检修。停电指断路器和开关都在断开位置。如果是中置式手车应在试验位。1、一般规定 (1)在已投入运行的发电厂、施工用变电所、配电所中,以及在试运行中的带电的电气设备上进行作业或停电作业时,其安全施工措施应按《国家电网公司电力安全工作规程》(发电厂...
电气设备
的运用
状态分为
几种
答:
电气设备的运用状态分为
运行、热备用、冷备用、检修
四种。
1、运行状态
运行状态是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态,接地刀闸在分闸状态,此时电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该被驱动的电气设备已经在工作。2、热备用状态 是指电气设备的隔离开关在合闸状态,断路器在分闸...
电厂中什么叫检修转运行
状态
?
答:
电气设备四种状态
的定义 1. “运行”
状态设备
的开关、刀闸已合上,设备带有电压者。2. “热备用”状态设备的刀闸已合上,电源开关在断开位置,开关的控制电源、合闸电源已送上,只要合上开关,设备即投入运行者。3. “冷备用”状态设备的开关、刀闸均在断开位置,控制电源、合闸电源断开,...
电力系统中的
设备
有几种
状态
?什么叫倒闸?
答:
设备分四种状态:运行、热备用(开关在分闸位置)、冷备用(开关和刀闸在分闸位置)、检修(地刀在合闸位置)。针对二次设备,不称之为备用或者
检修状态
,不过调度术语里退出装置功能、停用XX装置也就相当于备用和检修状态了。将设备一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。