电气配管焊接钢管规范
SC
电气
明
配管
,连接
规范
是怎么样要求的
答:
SC应该是
焊接钢管
,连接就用套管焊接,加跨接线就行了
电气
照明
配管
类型及配管要求
答:
5、塑料管进入接线盒、灯头盒、开关盒或配电箱内,应加以固定。
钢管
进入灯头盒、开关盒、拉线盒、接线盒及配电箱时,暗
配管
可用
焊接
固定,管口露出盒(箱)应小于5mm;明配管应用锁紧螺母或护圈帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。6、埋入建筑物、构筑物的电线保护管,为保证暗敷设后不露出抹灰层...
电气
工程
配管
工艺探讨?
答:
电气
工程
配管
工艺1)材料进行检验要求:本工程配管采用86H镀锌开关盒、75H镀锌灯头盒、镀锌
钢管
、RV-4mm2接地专用线等必须附有材料质保书和产品合格证。2)施工工艺流程暗管敷设:a.预制加工:根据设计图,加工好各种盒、箱、管弯。钢管煨弯可采用冷煨法。b.冷煨法:一般管径为20mm及以下时,用手扳煨...
请问什么
规范
对水电SC
焊接钢管
有规定?
答:
建筑
电气
安装工程
规范
,规定任何规格的穿线穿电缆的
钢管
都不允许对口
焊接
,必须套管焊接连接,或螺纹连接(加焊接地跨接)。 (建筑电气工程施工质量验收规范)GB50303-2002
电气配管
及管内穿线施工工艺
答:
e. 管路连接:镀锌
钢管
必须用管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象,管口锉平光滑平整,管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密,外露丝应不多于2扣;塑料管连接应使用配套的管件和粘接剂。f. 管暗敷设方式:随墙(砌体)
配管
和现浇混凝土楼板配管。g. 暗管敷设完毕后,在自检合格的基础上,应及时通知业主...
电气
图纸里sc20的内外径是多少?
答:
中规定:sc20在电气图纸中标示公称口径为DN20的
焊接钢管
。SC表示焊接钢管,RC表示为镀锌钢管。行业
标准
按内径考虑,SC20说的是内径20mm的钢管。SC20是
电气配管
的国标表示。焊接钢管是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管,焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢。
电气
安装
焊接钢管
明配是否要求刷防锈漆
答:
电气
装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收
规范
【GB 50258】2.2.2
钢管
的内壁、外壁均应作防腐处理。当埋设于混凝土内时,钢管外壁可不作防腐处理;直埋于土层内的钢管外壁应涂两度沥青;采用镀锌钢管时,锌层剥落处应涂防腐漆。设计有特殊要求时,应按设计规定进行防腐处理。上面讲的很明确,应该...
焊接钢管
作为电线管在墙体预埋不要防腐么?
答:
规范
有规定,
焊接钢管
在一次结构也就是混凝土浇注墙体前预埋,只需要内壁防腐,外壁不做防腐处理。
sc管是什么管
答:
KBG管是薄壁电线管的一个变种,SC管是
规范
的
焊管
,且为厚壁,壁厚不小于三毫米KBG管适用于明敷设的薄壁金属管材,SC管在进行接地跨接时要进行
焊接
且进行防腐处理SC是厚壁镀锌
钢管
,用于地下室电气敷管,KBG是电工管。一
电气配管
指的是铺设电缆保护管二配管的类型主要有PC聚氯乙烯硬管 ,FPC半硬管 ,...
SC20
钢管
是SC是什么意思
答:
SC20钢管是SC表示
焊接钢管
,SC20是
电气配管
的国标表示,习惯以SC表示为焊接钢管。规格用无缝管形式,用外径*壁厚毫米表示的焊接钢管,用普通碳素钢、优质碳素钢或普能低合金钢的热带、冷带焊接,或用热带焊接后再经冷拨方法制成。公制
焊管
分普能和薄壁、普通用作结构件,如传动轴,或输送流体,薄壁用来...