00问答网
所有问题
当前搜索:
电气验收规范GB50303
依据《建筑
电气
工程施工质量
验收规范
》
GB50303
—2015,导管的敷设要求正 ...
答:
1)镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接;2)当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;6)以专用接地卡固定的保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm2;以熔焊焊接的保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
桥架水管是否可以安装在桥架上方?
答:
《建筑
电气
工程施工质量
验收规范
》(
GB50303
-2002)第12章规定:水管如果安装在电缆桥架上方,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响电缆正常运行,甚至短路发生意外事故。民用建筑电气设计规范》8.10.10 电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距...
依据《建筑
电气
工程施工质量
验收规范
》
GB50303
—2015,导管的弯曲半径符 ...
答:
知识点:配管配线工程。(1)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。(2)埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当直埋于地下时,其弯曲半径不宜小于管外径的10倍。(3)电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯...
什么是热加工开孔,
电气gb50303
—2002
答:
热加工开孔是指热加工切割工艺进行开孔的作业。通常情况下,热加工切割工艺可分为气割、电弧切割、等离子弧切割和激光切割等。都是利用氧化反应热的切割法,切割点周边会受到热影响。因此,
GB50303
-2002《建筑
电气
工程施工质量
验收规范
》中规定,“3.1.2除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔...
电气
进场材料
验收标准
对应的规范
答:
电气
进场材料
验收标准
对应的规范是,《建筑电气工程施工质量
验收规范
》
GB 50303
-2015。《建筑电气工程施工质量验收规范》是浙江省建设厅主编的关于建筑电气工程施工质量验收规范。《建筑电气工程施工质量验收规范》是含有强制性条文的强制性标准,是以保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益为重点...
配电箱的安装高度是多少
答:
《建筑
电气
工程施工质量
验收规范
》
GB50303
-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。配电箱...
配电箱的安装高度如何确定?
答:
解析:“配电板”一般指
电气
元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量
验收规范
》
GB50303
-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”之规定。至于照明配电箱,都有外壳防护,其安装高度应视工程具体情况而定,不宜一概而论。此外,当设计人未在设计图纸中交代上述箱体安装...
家用电器插座安装高度
答:
一般情况下,根据《建筑
电气
工程施工及
验收规范GB50303
-2002》规定和设计规范要求,普通插座和弱电插座高度为距地300mm,并且间距为300mm(国家规定强电与弱电插座之间必须间距在50CM以上)电源插座底边距离地面应为300mm,平开关板底边距离地面应为1300~1400mm,距门框边15—20cm。牋 客厅空调(立体空调)...
建筑
电气
工程施工质量
验收规范
的
GB50303
-2002代表什么意思
答:
GB--代表是中华人民共和国国家标准 50303--规范编号 2002--发布年份 建筑
电气
工程施工质量
验收规范GB50303
-2002,发布时间2002.04.01实施时间2002.06.01
建筑
电气
工程施工质量
验收规范GB50303
-2015
答:
标准编号:
GB50303
-2015 标准名称:建筑
电气
工程施工质量
验收规范