00问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器带电换电表
在
带电
的
电流互感器
二次侧
更换电流表
时,应先在互感器二次侧用导线短路...
答:
所以
电流互感器
的二次侧都带有“试验端子”,二次侧
带电
工作时应将二次侧短接,同时,为了安全,可见一次电流尽可能减小。
带有
电流互感器
挽
电表
步骤
答:
步骤:1、一般情况下,
更换电度表
是不允许带电操作的,带
电流互感器
与不带电流互感器都不能
带电更换
的。(非电力局的计量电表)更换电度表一定要停电操作。2、特殊情况时(不宜停电的场所),由电力系统的专业人员操作:打开电度表旁边的专用接线盒(有铅封,不允许私自打开),在接线端子上可以短路电流...
在不停电的情况下可以
更换带电流互感器
的三相四线
电度表
吗?_百度...
答:
可以
带电更换
,先封
电流互感器
(将二次绕组短接),再
换表
,换完后解封。换表的这段时间,电量就漏计了,钱呐!
三相
互感器带
接线端子
更换电表
,有没操作注意的晚点。
答:
运行中
带电更换电表
,必须要注意的是;1、防止电压回路短路,旧表断开的电压线要临时包好,换接线过程中防止短路和接地。2、防止
电流互感器
二次开路,拆旧表前应用短路线将互感器S1S2短接,检查新表接线正确后才能打开短路线。整个拆换过程中电流互感器二次均不得开路。
怎样不停电
更换
装有
互感器
的计量
电表
答:
你要更换的可能是380V配电系统的带有
电流互感器
的计量
电表
。如果你不是特别胆大心细,建议还是停电更换。如必须
带电更换
,可用电气鳄鱼夹短接线将电流互感器二次侧短路(一定要夹牢);再拆一条电表进线,接着用绝缘带包一下;再依次拆、包第二、三条进线;最后拆、包出线(零线);换上新电表后,...
电力计量
电流互感器电表带电
能
更换电表
吗?
答:
如果有接线盒的可以,没有的不行
带电更换电流表
的方法
答:
1、将连接
电流表
的导线短路连接;2、拆下接在电流表上的导线;3、拆下旧电流表,安上新电流表;4、接好连接电流表的导线;5、拆开连接电流表导线上的短路连接;切记:
带电
作业危险大,必须穿戴可靠的防护用具;不得一人操作,必须旁边有人监护。
带电
怎样
更换
高压
电表
?
答:
1、电度表有电压线圈、和电流线圈,
带电更换电度表
,主要是考虑安全。2、操作程序是:先切断负载,断开电源电压连线、用绝缘包布包好,再断开电流回路的接线、用包布处理。3、带有
电流互感器
的电度表,还应该把电流互感器短接,再进行更换。
如何在
电流互感器
运行中
更换电流表
记?
答:
电流互感器
在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,由于铁损过大,温度过高而烧毁,或使副绕组电压升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。所以在换接仪表时如调换
电流表
、有功表、无功表等应先将电流回路短接后再进行计量仪表调换。当表计调好后,先将其接入二次回路再拆除短接线并检查表计是否正常...
用电的情况下
换带互感器
三相
电流表
答:
微浩科技三相
电流表
,是不允许在
带电
的情况下
更换互感器
和更换三相电流表的;电流的基本常识是不能短路和安全常识下。配电室需要更换互感器之类的产品,要落闸断电!