00问答网
所有问题
当前搜索:
电线穿管敷设规范要求
电缆
在
穿管
时对管内导线有无
要求
?
答:
1、
管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象
;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,
交流和直流线路导线不得穿一根管
内,一根相线不准单独穿入钢管。电线、电缆敷设规...
电线敷设规范
答:
电线敷设规范电线的敷设应按设计规定进行施工,照明线路和低压线路均应设负荷保护
。电线保护规范线路的短路保护、负荷保护、电线线径的选择、低压电气(空调器、家用电器等)的安装,应按规定进行。电线穿管规范电线穿管敷设时,管内电线的总截面积(包括外皮),
不应超过管内径截面积的40%
。 抢首赞 已赞过 ...
电线电缆敷设规范
答:
线槽敷线应符合下列规定:1.电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电线接回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2m
;2.同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内;3.同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设同一线槽内;敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。 抢首赞 ...
锅炉房
电线穿管规范要求
答:
1、电力线路宜采用金属管或电缆布线
。2、电力线路不应沿锅炉、烟道、热水箔和其余载热体表面敷设,必须沿载热体表面敷设时,应采取隔热措施。3、采用电缆敷设时要注意电缆的型号、规格应符合设计要求,并应有产品合格证。4、敷设电缆的支架应平直,其支架的支承部分除图示特殊要求外,宜采用预埋件连接和...
JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
8.3.2条怎么理解?地下室预埋的套管算...
答:
1、《JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地
敷设
的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1....
建筑电气
规范
中对埋地的
电线管
有什么
要求
,最好有规范根据,谢谢
答:
详见GB 50217-2018《电力工程
电缆
设计
标准
》5.4电缆保护
管敷设
。
弱电
穿管
有没有什么
规范要求
?
答:
明敷时必须穿金属管或金属桥架并在表面刷防火涂料。其他弱电系统暂无这类硬性
规定
。确保弱点传输正常使用:1、强弱电线路需分开布线电路改造时,强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于30cm,最好是50cm,交叉必须成直角。2、不同弱
电线
之间需分开走管为避免信号干...
导管内
电线敷设
的基本
要求
有哪些?
答:
③管内导线一般不超过10根,不同电压或不同电能表的导线不得同穿在一根线管内。④除直流回路导线和接地
线
外,不得在钢管内穿单根导线。⑤线管转弯时,应采用弯曲线管的办法,不宜采取成品弯。⑥线管线路尽可能少转弯或转角。⑦混泥土内
敷设
的线管,必须使用壁厚3mm的,当线管的外径超过混泥土厚度的1/...
线管预埋
规范要求
答:
线管预埋
规范要求
如下:1、线管预埋施工应符合国家标准,如中国的《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)等。2、在多尘或潮湿场所
敷设
的
电线管
,管口及连接处应密封良好,以防止灰尘、水分等进入管道影响电线的正常使用。3、电线管不宜穿过设备、建筑物及构筑物的基础。如必须穿越,应采取适当...
jdg
电线管
安装
规范
?
答:
(4)JDG
穿线管
埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm (5)套接紧定式钢导管管路明
敷设
时,其支架、吊架的规格,当无设计
要求
时,不应小于圆钢:直径6mm:扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的
规定
(6)管入箱(盒〕应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长...