等电位和重复接地的区别
等电位
联结
和重复接地有什么区别
?什么情况下需要做重复接地?
答:
重复接地
: 就是在工作接地以外,专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连结称为重复接地。
等电位
联结: 设置一个总端子箱,将建筑物内的保护干线,建筑物金属构建,采暖,煤气,给水总管,金属输送管道和冷冻冷却总管等部位进行联结。常用的TN-S供电系统中,在总配电箱,供电线路终点及每一个建...
防雷,
重复接地
和
等电位有什么区别
答:
所谓
等电位的
联接,是把局部,比如卫生间中所有的金属物品,可能造成触电的全部连接在一起但并不一定全部都
接地
,只是把金属物品连接在一起造成一个局部的等电位,由于人触电是因为电位差引起的,消除了电位差,所有物品电位相等,人就不会触电了。而防雷接地,指的是使用房屋与大地连通,这样有雷击的时候...
等电位
是什么,与地线
有什么区别
和关联?
答:
区别在于:连接线和所连接的物体不同
。接地线,从配电电源变压器的中性点接地处通过导线连接到建筑物配电箱,在配电箱处进行重复接地,然后作为屋宇地线,由三芯电源线中的地线进入住宅内进行连接(这里说的是220伏供电情况)。连接的是,电器的金属外壳,与空气开关和漏电保护开关配合,起到接地保护作用。...
局部
等电位和重复接地
如何
区别
答:
重复接地是针对地线和PEN线的说法
,因为地线(PE)在电源侧接过一次地,而在其他地方的接地就是重复接地了。PEN也是如此
接地
,
等电位
连接问题
答:
问题1、可以对电力来说可以这样理解。实质上,
等电位
还可以对弱电,防雷接入;问题2;2米的钢到地简单可以对电力来说可以这样理解。实质上,3相5线已经具备地线,如果地阻合格,则不用再打钢枝到地,等电位的地排考虑到联合地的话,考虑到第3个问题的话,
重复接地的
地应该是建筑物的钢筋接地系统。
为什么
等电位
箱子要和插座地线连接
答:
等电位
是专用的,是不能和地线连接的,我们家里的电热水器,还有其他的一些卫生间的电器应该连接到等电位箱里,等电位并不是和地线端子一样的。我们家里用的等电位箱有两种
区别
,一个是局部等电位箱,一个是辅助等电位箱。局部等电位箱就是出现了意外时,他会把电压降低到人所能接触的电压以下,...
leb是什么意思? leb和lb
的区别
是什么?
答:
等电位的
含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。 一般用于配电室内作
重复接地
用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。图例通常用LEB表示。联结规定 等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少...
什么叫
重复接地
?什么情况下可以重复接地?什么情况下不用重复接地?
答:
也就是把“大地”并联起来,形成“地排”。这样即使某一点的电位不是0,只要三剩下的接地点中有一个是0,那么地排就是0,把设备的地线接在地排上,就非常稳定了。现在的建筑都要求
重复接地
了,(包括民用住宅都有
等电位
端子了)。安全等级高、设备用电等级高、要求苛刻的地方需要重复接地。
什么是
重复接地
?
答:
重复接地
就是在中性点直接
接地的
系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不...
...做好重复接地。且工作接地,保护接地,
重复接地有何区别
?
答:
1、
接地的
系统不一样:(1)、
重复接地
指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统
不同
:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻,现在要求阻抗电阻为0欧姆。...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
集中接地和等电位的区别
接地线与等电位有什么区别
等电位能不能和接地线接一起
等电位线和地线有什么区别吗
等电位和接地是一回事吗
等电位联结与接地保护的区别
二次等电位和一次接地的区别
等电端子与地线的区别
等电位线和PE线复接