答:
1、试验对象不同
。严密性试验一般是针对煤气管道和设备在投产前所进行的打压试漏过程,验证管道或容器的气密性,保证安全生产的措施。而强度试验一般是针对某种材料,测定其屈服极限、强度极限或疲劳极限等指标。2、试验方法不同。严密性试验一般是对管道或容器内充入一定压力的氮气,检验其保持压力时间;强...
管道
的
强度试验和严密性试验有什么区别
?
答:
强度试验顾名思义 是用来检验管子的强度的 ,用较大的压力 看看会不会破损
。 严密性试验是查看管子 阀门、接头之类的有没有安装到位,有没有渗漏 跑压现象。
什么是
管道的强度试验和严密性试验
答:
一、
严密性试验
:严密性试验指的是为了保证煤气
管道和
煤气设备区域的空气符合国家规定的卫生标准,防止煤气中毒,应使煤气管道和煤气设备完全严密。在大修、改建或新建的煤气管道和设备在投产前所进行的打压试漏过程称为严密性试验。二、
强度试验
:强度试验就是用较高的空气压力来检验管道接口(也包括管材)的...
管道
中的
强度试验和严密性试验有什么区别
?谢谢!
答:
管道强度试验在前,其目的是检验管道系统是否能够承受规定的压力,以发现设计或安装方面的隐患
;强度试验合格后才可以进行严密性试验,其目的是检验系统的严密性,尤其对气体介质的系统
市政
管道
工程中做完
强度
实验为什么又得做
严密性
实验?
答:
强度实验与严密性实验是两个完全不同的目的实验,二者不能互替
。例如:强度试验考核的是管路的抗压抗拉能力,假设管道的某处有一个很小的砂眼,那么不但不会影响到整个管路的强度,甚至有可能利于管路内应力的释放。而严密性试验是考核管路的密封性,若存在上述的砂眼,那么严密性试验肯定不过关。
燃气
管道的强度试验
可分为哪些试验
答:
保持一段时间,管内外达到常温,压力稳定后,记时间、温度、观察压力表读数,稳压24小时压力降不超过下式计算结果方为合格。知识点延伸:燃气
管道强度试验和严密性试验的区别
主要是试验压力不同。强度试验目的是检验管道的承压能力,严密性试验目的是检验管道安装后是否渗漏。
管道强度试验和严密性试验
压力要求
答:
1、
强度试验
:强度试验的试验压力为1.5倍设计压力,不得低于0.6MPa,目的是
试验管道
本身与安装时焊口的强度。2、严密性试验:
严密性试验的
试验压力为1.25倍设计压力,不得低于0.6MPa,是在各管段强度试验合格的基础上进行的,是管道安装内容施焊工序全部完成。
...
严密性试验
、
管道
试压试验,这几种
试验有什么区别
,能否相互代替?_百度...
答:
不可代替,强度是
试验管道的强度
,
严密性
是试验管道是否漏水,管道试压是试验管道的工作压强
二级建造师问题
管道强度试验与严密性试验
答:
供热
管道
功能性试验分为强度
和严密性试验
,两者都是压力试验,
强度试验
合格是进行
严密性试验的
前提条件。强度试验是超过设计参数的压力试验,在管道安装后、设备安装及防腐保温施工前进行,用以检查管材的力学性能。强度试验是超压试验,对管道有损失,不宜反复多次进行。严密性试验是略超设计参数的压力试验,...
燃气
管道强度试验和严密性试验有什么区别
答:
管道强度
实验是第一次看压,也就是把管道装好后用空压机打压测试管道焊接强度,这是强度实验,隔一天后第二次看压力,如果压力没降低,说明焊缝强度达标,
严密性
达标
1