00问答网
所有问题
当前搜索:
管道试压用什么气体
危险化学品运输
管道
气压试验可采用介质是()。
答:
【答案】:C 管道安装完毕、热处理和无损检测合格后,应进行压力试验。
管道压力试验
前,应编制试压方案及安全措施。压力试验应以液体为试验介质,液压试验应
使用
洁净水;也可以有气压试验,试验介质应采用干燥洁净空气、氮气或其他不易燃和无毒
气体
。
管道试压
时
用什么气体
最安全
答:
一般是按使用的管道介质区分,
气体选用气体液体选用液体
,气体管道有时强度试验压力过高也可改用液体进行,但严密性试验还是气体。
通常状况下不建议用气体做压力试验
,是因为空气不易控制,安全性低。但像氧气管道、制冷管道、燃气等管道必须用气体做试验。工程中,气压试验所用介质最多的是空气,其他,像氮...
煤气
管道
能用
蒸汽试压
吗
答:
能。
煤气管道用蒸汽试压检测煤气管是否有漏洞
,防止接头泄露,等分管末端有蒸汽冒出才可送煤气,防止发生爆炸,避免不必要的损失,能用蒸汽试压。煤气是以煤为原料加工制得的含有可燃组分的气体。
工业
管道气体压力试验
规定
答:
1 承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.15倍。真空管道的试验压力应为0.2MPa。2
试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体
。3 试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。4 试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。5 试验...
气体管道
保压标准
答:
法律分析:施工结束后,
用高纯氮气进行检漏保压测试
,测试压力应为工作压力的1.25倍。试压规定时间后,压力表读数变化小于0.5%(根据GB金属工业管道施工及验收标准)。法律依据:《压力管道安全技术监察规程——工业管道》 第九十条 1.15倍的设计压力,达到1.15倍的设计压力后稳压10分钟,降压至设计压力...
没通气的天燃气
管道
可以接水压试漏气吗?
答:
不能,燃气供气
管路
不可以用水来
试压
检漏,只能
使用
干燥的
气体
,比如高压氮气。燃气供气管路对管路内的水分含量要求很高,如果用水试压,则试压结束之后,管路内的水分无法彻底清理干净。在有过多的水存在的情况下会导致燃气供气异常和后面的燃气具工作时候出现异常故障。
消防
管道试压
介质是
什么
答:
一般是水,若是
气体管道
则用空气、氮气。
七氟丙烷气体灭火
管道试压用什么气体
答:
根据《
气体
灭火系统施工及验收规范》3.7条规定,气体灭火
管道
需要做水压强度试验和气压严密性试验,试验介质前者为水,后者为空气。
气压
试验压力
为设计压力的多少倍?
答:
三、
管道试压
的一般规定 (1)一般热力管道和压缩空气管道用水介质进行强度及严密性试验;煤气管道和天然
气管道用气体
作介质进行强度及严密性试验;氧气管道、乙炔气管道和输油管道用水作介质进行强度试验,再用气体作介质进行严密性试验。各种化工工艺管道的介质,应按设计的规定采用。如设计无规定时,...
施工现场压力
管道水压试验
,因缺少加压泵,用瓶装氮气加压 可以吗?_百度...
答:
可以,但是有一点你必须这么做。就是把
管道
内灌满水,然后氮气入口处还要高出管道1-2米最好,然后充气,但是不一定是用氮气,只要是不容易爆炸的
气体
无毒的气体都可以。
使用
压缩气最好。如果有旁路高出管道的地方最好截止,要不然
试压
不安全,而且要排空管道内部空气 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
GB50235管道试压标准
压缩空气管道需要打压吗
工艺管道气压试验规范
氧气管道打压用什么气体
试压管道有固体封堵的6种情况
压力试验采用的气源是什么气
管道可以用空气试压吗
管道打压介质有哪些种类
气体灭火用什么打压