答:
20米箱梁湿接缝中横梁焊接规范要求:
1、钢筋的焊接接头宜采用电弧焊、闪光对焊
。2、电弧焊宜采用双面焊缝,仅在双面焊无法施焊时,方可采用单面焊缝。对于双面焊缝不应小于5d,单面焊缝不应小于10d(d为钢筋直径)。电弧焊接与钢筋弯曲处的距离不应小于10d,且不宜位于构件的最大弯矩处。3、钢筋的连接...
请问预应力
箱梁
25螺纹主筋
焊接
要求
是不是不允许单面焊 这个要求有...
答:
JGJ18-2012
钢筋焊接
及验收规程上说,纵向受力钢筋焊接,闪光对焊、电弧焊接、电渣压力焊,气压焊 为主控项目。不是说不可以,也可以,但是一般宜采用双面焊,当不能进行双面焊,条件限制时候,采用单面焊,搭接长度≥10d。你这个是预应力
箱梁
,最好不要单面焊接。
桥梁预制
箱梁钢筋
安装
要求
?
答:
⑤梁中的箍筋应与主筋垂直。箍筋的末端应向内弯曲,箍筋转角与钢筋的交接点均需绑扎牢固
。箍筋的接头(弯钩接头处)
在梁中应沿纵向线方向交叉布置
。绑扎钢筋用的
铁丝要向内弯曲,不得伸向保护层内
。⑥绑扎垫块和钢筋的铁丝要向里弯,不得伸向保护层内。为提高钢筋保护层厚度符合设计要求,保护层垫块的...
箱梁
底板
钢筋
12.5m,能否设置两个接头呢?是否有明文规定?
答:
钢筋连接点不应设于最大应力处,并应使接头交错排列
;电焊时,焊接要求见下表
箱梁
验收注意哪些问题
答:
焊接接头不设于最大压力处,接头要交错排列,
在同受拉区焊接接头范围内接头钢筋的面积不得超过该截面钢筋总面积的50%
。 2.5.1 钢筋布置按现浇箱梁设计图纸要求进行施工。 2.5.2 钢筋绑扎顺序:①先绑扎底板钢筋;②安装腹板外模;③安装翼板底模;④绑扎腹板钢筋;⑤最后绑扎顶板和翼板钢筋。 2.5.3 钢筋保护层...
现浇
箱梁
有什么
要求
?
答:
一、现浇
箱梁
预应力张拉施工的
要求
:(1)张拉工艺流程:制束→穿束→预张拉→初张拉→终张拉→锚具外钢绞线切割。(2)下料与编束:钢绞线的下料采用砂轮切割机切割。按设计尺寸下料后,编束后用20号铁丝绑扎,间距1~1.5m。编束时应先将钢绞线用梳溜板理顺,并尽量使各根钢绞线松紧一致。(3...
先张法预应力混凝土
箱梁
预制
要求
有哪些?
答:
1 预应力筋连同隔离套管应在
钢筋
骨架完成后一并穿入就位。隔离套管内端应堵塞严密。隔离套管外端应穿出分丝板以外50~150mm加以固定。
梁
体内隔离套管长度及位置允许偏差为±20mm。2 预应力筋保护层厚度应满足设计
要求
。3 预应力筋穿入就位后,严禁使用电弧焊在梁体钢筋骨架及模板的任何部位
焊接
或切割...
钢筋
混凝土
箱梁
施工的工艺?
答:
⑧绑扎顶板钢筋,设置控制砼面顶面标高点,经驻地监理工程师检查合格后,浇注第二次砼。浇注顶板砼时在顶板钢筋上布设行夯轨道,控制顶板标高,顶板表面一定要进行二次收浆抹面,拉毛,及时养生,防止大面积裂缝。⑨在
箱梁
砼达到80%设计强度以后,拆除内外模板支架体系。最后对于天窗采用吊模板,
焊接钢筋
网...
箱梁
的建筑的施工方案?
答:
双面焊焊缝长度不小于5d+50px,单面焊不小于10d+50px,焊缝饱满,确保
焊接
质量。与波纹管等相互干扰的钢筋不得切断,根据梁体断面进行更改,制作异型钢筋。横隔板钢筋要确保高低、间距一致,符合设计
要求
,保证安装后对位准确。4)、底板、腹板钢筋的安装
箱梁钢筋
施工时先绑扎底板和腹板钢筋,绑扎底板钢筋前,在底模两端设...
20m预制
箱梁
施工控制注意要点?
答:
2、
钢筋
加工及安装:首先对照图纸设计进行部分下料,对弯制角度及尺寸进行复核,如果达不到保护层要求以便及时调整。对安装位置与预埋件或钢束干扰也应在安装时适当调整位置,调整时钢筋避让钢束分布筋避让主筋的原则。
焊接
及机械连接应复核设计及
规范要求
。3、波纹管安装应固定牢固,横竖向坐标准确,坐标应...