答:
绑扎搭接相邻钢筋错开1.3倍
搭接长度
,机械连接为35d,焊接为35d且大于等于500mm。例如:1、某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,
纵向受拉钢筋
采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其错开距离。解: 最小粗开距离=40d×1.4×1.1×1.25×1.15=88.55d=247...
纵向受拉钢筋
绑扎
搭接长度
答:
不应小于10mm
。满足最小配筋要求来配置的钢筋,《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)第9.2.1条的规定:钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm必须满足。纵向受力钢筋采用HRB335、HRB400级或RRB400E级钢筋,不宜采用高强度钢筋受压,因...
请问
钢筋搭接长度
是多少呢?
答:
钢筋搭接长度是指两根钢筋通过搭接接头传力所需的长度
。依据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)第8.4.2条:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头;其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋不宜大于28mm。俱体搭接长度请看下表:注:1.表中数值...
纵向受拉钢筋
绑扎
搭接长度
如何计算?
答:
纵向受拉钢筋绑扎搭接长度是锚固长度乘以纵筋接头面积百分率
,纵筋搭接接头面积率是指在同一连接范围内,有搭接接头的受力钢筋与全部受力钢筋面积之比。这里的同一连接范围就是一个连接区段=1.3*搭接长度。就是说搭接接头面积百分率决定搭接长度;而搭接长度又决定连接区段长度,连接区段长度决定搭接接头面积...
钢筋搭接长度
是多少?
答:
钢筋搭接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度
,用铁丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头。搭接长度根据钢筋的实际用途有好多种:1.纵向受拉的钢筋受拉长度...
纵向钢筋
的
搭接长度
答:
公式中的ζl,是表中
纵向受拉钢筋搭接长度
修正系数。取值是按纵向钢筋搭接接头面积百分率(%),当纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25、50、100,ζl分别取1.2、1.4、1.6。因为钢筋搭接没有同一连接区段,所以没有了公式中的ζl。则钢筋搭接没有同一连接区段,纵向受拉钢筋绑扎搭接长度成为:抗震...
纵向受拉钢筋
绑扎
搭接长度
如何计算?
答:
一级钢筋 35d 30d 25d二级钢筋 45d 40d 35d三级钢筋 55d 50d 45d在03G101里面 还有关于
受拉钢筋
绑扎
搭接长度
计算=修正系数×锚固长度修正系数按
纵向筋搭接
接头面积百分率确定:≤25%时取1.25 50% 1.4 100% 1.6而且在任何情况下搭接长度不小于300mm;接头面积百分率是指钢筋横断面的面积,不是按...
梁的
纵向受
力
钢筋
锚入支座的
长度
是多少?
答:
下部
纵向受
力钢筋伸入端节点锚固
长度
,参见简支梁端支座。框架顶层角节点,梁上部钢筋需伸入柱子与柱子
钢筋搭接
。施工时要特别注意上部钢筋弯曲半径,制作中钢筋弯曲半径为5d时往往能保证,面对弯曲半径为15d时,钢筋制作容易忽视,这对大偏心柱是很不利的。3、弯起钢筋在弯点外应留有足够锚固长度。
钢筋
绑扎的
搭接长度
,一般情况下C30,梁钢筋绑扎搭接长度?
答:
纵向受拉钢筋
的
搭接长度
应按
纵向搭接
接头面积的百分率进行计算:小于或等于%25时取1.2倍锚固长度;大于%25小于%50时取1.4倍锚固长度。如纵向
钢筋搭接
接头面积的百分率小于25%时,钢筋为2级钢,钢筋的直径为22,二级抗震,C30混凝土.它的搭接长度是22X34X1.2=897.6毫米。在《混凝土结构设计规范》规定:...
纵向受拉钢筋搭接长度
是如何计算的?
答:
解: 最小
搭接长度
=45d×1.6×0.7=50.4d=907.2mm。钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。【例d2.3】某无垫层基础梁构件,最小混凝土保护层厚度70mm,按3级抗震等级要求设防,混凝土强度等级C30,
纵向受拉钢筋
采用HRB400(III)级Φ22带肋钢筋,绑扎接头面积百分率40%,试确定其搭接长度。解: 最...