00问答网
所有问题
当前搜索:
组态王与step7仿真
求助求助,
step7
能不能
跟组态王
连接做组态
仿真
答:
不能,
组态王
里有自己的
仿真
PLC你可以试试
用西门子的
Step7
进行下位机组态
和
编程可不可以和用
组态王
做的上位界面...
答:
可以用
组态王
实现上位界面进行通讯和离线模拟运行。步骤如下;1. 设置硬件连接驱动,打开组态王,新建一个工程,打开工程流览器单击设备>>新建 选择PLC>>西门子>>S7-300/400(MPI)>>Prodave6IE 一直选择下一步 2. 在组态王中新建一个I/O变量连接到PLC.3 . 在组态王画面中使用: 新建画面,并建立...
组态王
灯依次亮灭程序
答:
1、首先
在step7
中编制程序并完成,导出为.awl文件。2、其次在组态王中画出图形界面并连接变量。3、然后打开虚拟串口软件并设置虚拟串口。4、然后打开IASIMU107B.exe仿真程序,打开.awl文件,同时在设置串口处将串口配对。5、然后运行
组态王和仿真
plc,并将虚拟plc打到run,建立通信后就可以看到灯光效果。
西门子PLC与
组态王
如何通信 文字叙述
答:
数据类型:bit 3.打开
STEP7
选择菜单栏上的Option>>Set PC/PG Interface 选择PLCSIM(MPI)单击确定 把MPI地址设为2 4.在
组态王
画面中使用:开关按钮这个变时,就可以读写PLC中的M0.1了
西门子plc用什么
组态
软件
答:
编程软件
Step7
。S7-300 PLC可通过编程软件
Step 7
的用户界面提供通信
组态
功能,这使得组态非常容易、简单。S7-300 PLC具有多种不同的通信接口,并通过多种通信处理器来连接AS-I总线接口和工业以太网总线系统;串行通信处理器用来连接点到点的通信系统;多点接口(MPI)集成在CPU中,用于同时连接编程器、...
组态王
Modbus-RTU西门子S7-200读取浮点数问题?
答:
要读取S7-200中的浮点数,您需要知道该浮点数的地址
和
数据类型,并使用正确的Modbus函数代码。以下是一些可能有用的步骤:确定您要读取的浮点数的地址。您可以使用西门子
STEP 7
软件或其他类似软件来查找该地址。在S7-200 PLC中,浮点数通常存储在DB(数据块)中。确定您要使用的模组 在
组态王
软件中设置...
组态王
需要plc硬件支持吗?能用来
仿真
吗?
答:
1 如果没有PLC硬件可以选择软件提供的
仿真
PLC 设置COM口时如下图 2 与其他品牌的PLC通信时,是需要硬件支持的。
组态王
怎么样访问
step7
中的DB块
答:
在寄存器栏里写:DB2.XX 就行了 XX表示DBX1.0在DB2块中的地址,保证没有问题。
西门子300可以用
STEP7
读出程序,但是
组态王
不能运行了
答:
你改动了DB1后,程序被删了,,,估计还没有下载到PLC中吧?
step7
中的源程序
和
PLC中的程序不对的话是不能在线监控的。如果你改动后没有下载,你可以新建一个
STEP7
工程,在线状态可以上载PLC中的程序,这样所有的块都能读出来,上载得的DB1是改动前的。。上载得到的程序没有注释的。。。
组态王跟
西门子PLC300通讯不成功,stpep7可以通讯检测?
答:
MPI相当于串口,单主机总线结构,你不能同时使用
组态王和STEP7
一起通讯,那样就相当于多主机了,肯定通讯是不正常的。另外,你的表述很奇怪,组态王用6.55打开过,则会自动升级为655版本。按理你再用653是无法使用的呀