答:
4.
严密性试验
要求在设计压力下持续24小时无渗漏,即为合格。5. 法律依据为《建筑
给水
排水及采暖工程施工质量验收
规范
GB50242-2002》4.2.1条,室内给水
管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
给水管道
闭水
试验规范
答:
给水管道
闭水
试验规范
应当就是国家标准GB 50268-208《
给排水
管道工程施工及验收规范》,具体的章节就是第9.2条。
管道
强度试验和
严密性试验
压力要求
答:
管道
强度
试验
压力为1.5倍设计压力,不得低于0.6MPa,
管道严密性试验
压力为1.25倍设计压力,不得低于0.6MPa。在进行管道工程的施工和验收过程中,需进行两个关键的测试:管道强度试验和严密性试验。测试旨在确保安装的管道有足够的强度和良好的封闭性能。
管道
试压
规范
要求标准
答:
规范
中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍,(不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。
严密性试验
为设计压力24小时无渗漏,即为合格 法律依据:《建...
给水
钢塑复合
管道
系统的
试验
方法和要求有哪些?
答:
(1)强度试验:先升至30%强度试验压力,稳压15min;再升至60%强度试验压力,稳压15min;稳压期间对管进行检查,无异常现象,升至强度试验压力。试验压力为1.5倍设计压力。(2)
严密性试验
:试验压力为1.0倍设计压力,稳压时间为24h,
管道
不破裂,无渗漏为合格。试验时,升压应缓慢,当升至试验压力的...
水压
试验
的标准是什么?
答:
6.2.3 水压
严密性试验
应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。二、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》中:4.2.1 室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但...
消防和
给水管道
安装完成后要进行哪些
试验
?试验标准如何确定?
答:
水压
严密性试验
应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,无泄漏为合格。2、管道压力试验,严密性试验。当设计没有注明时,各种材质的
给水管道
系统试验压力均为工作压力的1.5 倍。但不得小于 0.6MPa。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力...
水管
试压
规范
有哪些?家用压力多大?保压时间多长?
答:
测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如
管道
与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以试压,且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R
水管
测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:
管路
受到内压膨胀所造成,但为了安全...
民用䢖筑工程中
给水管道
消防管道及喷淋管道的
试验
压力和工作压力是多...
答:
- 工作压力:根据具体设计确定。试压时间要求:- 强度试验:压力保持30分钟,期间应无渗漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa。-
严密性试验
:设计压力下保持24小时,期间应无渗漏,即为合格。请注意,上述压力要求可能因地区
规范
和具体设计要求有所不同。在执行时,应以相关规范和设计图纸为准。
消火栓和喷淋
管道
的强度
严密性试验
的要求是什么?按哪个
规范
走?
答:
试验
压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。GB50242建筑