00问答网
所有问题
当前搜索:
给水管道水压试验合格标准
给水
打压
标准
是多少
答:
2、管道水压试验长度不宜大于1000米
。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。3、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,
支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板
。4、加压应采用带计量装置的机械设备,且
精度不应低于1.5级
...
给水管试验
压力多少为好?
答:
当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳定1h,压力降不得超过0.05MPa,然后再工作压力的...
管道
试压规范要求
标准
答:
规范中规定:
消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍
,(不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 法律依据:《建...
城市自来水
供水
压力国家规定为多少
答:
法律分析:国家自来水供水压力标准是试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。法律依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。
给水管道试验
压力是多少?
答:
测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压)
,如管道与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以试压,且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全...
给水管道试验
压力是多少?
答:
国家自来水供水压力标准是试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。检验方法:金属及...
给水管道
打压
标准
规范是什么 给水管道打压标准规范到底是什么_百度知 ...
答:
给水管道
打压
标准
规范:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、
管道水压试验
长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行...
给水管道水压试验
的压力应为多少
答:
并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,
水压
强度
试验
压力应为该工作压力加0.4MPa。达到试验压力后,稳压30min,目测
管网
应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。严密性试验:水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗
合格
后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
水压试验合格标准
答:
一般自来水
水压
是0.7公斤左右,1MPa等于10公斤水压。1MPa=10kg/平方厘米,MPa兆帕为新单位。依照自来水
供水
规范龙头水,一般认为0.1Mpa=10米,国家规定的
管网
末梢供压是0.14Mpa,更直观地说,0.1MPa,就相当于一个
标准
大气压,管网末梢供压是0.14Mpa,相当于水龙头离供水塔(池)有14米的高度。
室内
给水管道
的
水压试验
必须符合哪些要求?
答:
室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料
管给水
系统应在试验压力 下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态 下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏...