00问答网
所有问题
当前搜索:
继电保护振荡中心的概念
继保
震荡
的概念
答:
您要问的是继电保护中的震荡的概念是什么吗?
指电力系统中的电压或电流发生周期性的波动或振荡
。是因为电力系统中的故障,调节装置失灵引起的,震荡会对电力系统的安全运行造成严重的影响,会导致电力设备的损坏,电网的解列和电力系统的崩溃等严重后果。
求详解发电机
继电保护
??
答:
保护设有PT断线闭锁。发电机
继电保护
失步保护介绍如下:保护采用三阻抗元件,通过阻抗的轨迹变化来检测滑极次数并确定
振荡中心的
位置。在短路故障、系统振荡、电压回路断线等情况下,保护不误动作。保护一般动作于信号;当振荡中心在发电机-变压器组内部,保护I段启动经t1(0.5s)发跳闸命令,动作于解列灭...
变电站内的
继电保护
及安全自动装置具体分别是指那些装置,两者又有什么...
答:
继电保护装置故名思义,
就是保证变压器、线路、发电机等设备正常运行的保护,作用就设备正常时运行,故障时正确动作
。而安全自动装置保护的是整个电网的安全运行,提高供电可靠性的设备。继电保护装置包括保护装置、测控装置等等。保护装置向线路、设备(如变压器)提供主保护和后备保护,如光纤差动保护、距离...
受系统震荡影响的
继电保护
有什么?
答:
系统震荡将引起继电保护装置采集到的电压、电流、阻抗等电气量随功角的变化而变化
。对于常用的保护,有些将受到震荡的影响而不能正确动作,有些则能够继续保持正确动作。一,差动保护不受震荡影响。由于差动保护考虑的是两个同意义物理量的差值大小,系统震荡时,虽然电流量在不断的变化,但是某元件两端...
有权单独巡视的人员有哪些?
答:
2)带电投入空载变压器时,会出现励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0。5~1s后0。25~0。5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒,由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成
继电保护
误动,需做冲击试验。3)冲击试验...
职称论文:电力系统
继电保护
方向,麻烦给点素材或方向,谢谢!
答:
一、 基本
概念
题1、 为什麽一般要求采用标幺值制计算电力系统短路电流? 答:把各级平均额定电压作为各级电压的基值使各电压级的标幺值电压皆为1, 变压器标幺值变比皆为1,各电压级的阻抗、电压、电流标幺值不需进行归算。2、电力系统
继电保护的
原理、作用及组成是什麽? 答:原理:反应被保护线路或设备故障前故障后...
学习
继电保护
必须掌握的基础知识
答:
振荡
与重合闸</:自动重合闸重振供电,要求明确,而特定情况下需关闭。综合重合闸的复杂性</:结合多种启动方式和保护特性,试验需严谨进行,以防误操作。操作箱与控制</:综合重合闸通过精细设置适应不同情况,同时关注母线切换和位置控制。总结</:
继电保护
是电力系统的心脏,每一步都关系到系统的稳定...
电力系统
振荡
和短路的主要区别是:
答:
2,决定因素不同:
振荡
时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而变化;而短路时,电流和电压之间的相位角基本不变。3,三相
电的
表现不同:振荡时三相电流和电压是对称的,没有负序和零序分量出现;而短路时系统的对称性破坏,即使发生三相短路,开始时,也会出现负序分量。
跪求!一些电力系统
继电保护的
考试题目!
答:
具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。 反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。288.>何谓系统的最大、最小运行方式?答案:在
继电保护的
整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。
继电保护
中距离保护中保护1段,保护2段,保护3段怎样区分? 谢谢_百度知...
答:
二、时限不同。1、Ⅰ段一般不带时限,称瞬时电流速断,或瞬时电流闭锁电压速断,其动作时间是
保护
装置固有的动作时间。2、Ⅱ段带较小延时,一般称为延时电流速断或延时电流闭锁电压速断。3、Ⅲ段称为定时限过电流保护,带较长时限。
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
继电保护的概念和分类
振荡中心的定义
继电保护保护区的概念
继电保护启动的概念
继电保护算法
什么是振荡中心
继电保护动作的概念
电力系统节点的转换
振荡中心的特点